Автор Тема: Проверка косинусных конденсаторов  (Прочитано 11748 раз)

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Проверка косинусных конденсаторов
« : 24 Декабрь 2021, 15:31:46 »
На предприятии стоят УКРМ на конденсаторах КЭК2-0.4-60-3У3. Паспортов на них нет, но интернет подсказал, что срок эксплуатации у них 25 лет. Стоят они уже больше 25 лет. Имею желание их проверить. Кто-нибудь сталкивался с таким видам работ? Как это делается и какое оборудование нужно? Ну или каких подрядчиков звать? ЭТЛ?

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 270
  • Карма: +24/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Проверка косинусных конденсаторов
« Ответ #1 : 24 Декабрь 2021, 16:13:40 »
Мы у своих конденсаторов ёмкость периодически проверяем по методу амперметра и вольтметра. Подаём определённое напряжение через ЛАТР, измеряем ток. Затем по известной формуле считаем ёмкость. Если ёмкость отличается более чем на 10% от паспортных, то бракуем. Последнии замеры показали, что ёмкость у некоторых банок выросла на 30%, что характерно, везде страдает фаза В.
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2021, 16:16:04 от Минаков Максим »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2869
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Проверка косинусных конденсаторов
« Ответ #2 : 24 Декабрь 2021, 16:52:38 »
Ну, еще сопротивление изоляции измеряли при пусконаладочных работах.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Проверка косинусных конденсаторов
« Ответ #3 : 25 Декабрь 2021, 09:44:23 »
Сенкс