Испытания и измерения > Другое по теме, списком не охваченное
Проверка косинусных конденсаторов
(1/1)
blastbeat:
На предприятии стоят УКРМ на конденсаторах КЭК2-0.4-60-3У3. Паспортов на них нет, но интернет подсказал, что срок эксплуатации у них 25 лет. Стоят они уже больше 25 лет. Имею желание их проверить. Кто-нибудь сталкивался с таким видам работ? Как это делается и какое оборудование нужно? Ну или каких подрядчиков звать? ЭТЛ?
Минаков Максим:
Мы у своих конденсаторов ёмкость периодически проверяем по методу амперметра и вольтметра. Подаём определённое напряжение через ЛАТР, измеряем ток. Затем по известной формуле считаем ёмкость. Если ёмкость отличается более чем на 10% от паспортных, то бракуем. Последнии замеры показали, что ёмкость у некоторых банок выросла на 30%, что характерно, везде страдает фаза В.
AlexZhuk:
Ну, еще сопротивление изоляции измеряли при пусконаладочных работах.
blastbeat:
Сенкс
Навигация
Перейти к полной версии