Электроснабжение > Кабельные линии

Заземление жилы кабеля

<< < (2/2)

Алексaндр:

--- Цитата: Павел94 от 14 Январь 2022, 09:00:32 --- Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.

--- Конец цитаты ---
Новые цеха как правило про проекту делают, иначе в сроки не уложиться, а вот уже в старых там, кто во что горазд, особенно если начальник там из бывших таксистов.

Павел94:

--- Цитата: blastbeat от 14 Январь 2022, 16:24:24 ---Павел, мне кажется, что от подобных замечаний тебе лучше воздержаться. Такие заявления звучат уместно от специалистов. А судя по тому, что ты тут пишешь, навряд ли тебе доверяют что-то сложнее лопаты.

--- Конец цитаты ---
и все таки?

AlexZhuk:

--- Цитировать ---А почемы Вы думаете, что проекты составляют мегапрофессионалы, которые знают абсолютно все??? Зачастую проектанты никогда в цехах не работали.
--- Конец цитаты ---
У нас с советских времен бытует фраза:
"Чтоб не было .. идежу - делай все по чертежу"
Проект - это документ. Как ни крути, его исполнять надо.
Чем там проектировщик руководствовался при выборе методов "парковки" свободных жил кабеля - это его проблемы.
Пока лишь есть требование их изолировать, и это правильно. Суть проблемы я объяснил. Если есть в проекте требование "заземлить" - значит, есть основание заземлить с точки зрения защиты от помех. Их стоит выполнить.

Павел94:
Благодарю!

СП 76.13330.2016
6.3.8.11 Провода и жилы контрольных кабелей, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, соответствующую схемам. Контрольные кабели должны иметь маркировку на концах, в местах разветвления и пересечения потоков кабелей, при проходе их через стены, потолки и пр. Концы свободных жил контрольных кабелей должны быть изолированы.

AlexZhuk:
Ну, наконец-то я знаю, во что монтажников тыкать.🙂

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии