Релейная защита и автоматика > Теории работы защит

ОПН 10кв

<< < (2/2)

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Ах вот оно чё Михалыч :o
--- Конец цитаты ---
Немного не то. Вон оно как:
Земляная защита

delta-V:
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так. Это правило работает только внутри самого трансформатора, то есть обмотки всех фаз включены на линейное напряжение. Но за пределами трансформатора(начиная с его выводов) нет никакой разницы по какой схеме выполнена обмотка тр-ра,- при нормальном режиме фазные проводники к земле будут иметь потенциал в 1.73 раза меньше линейных. При замыкании одной фазы на землю её потенциал к земле становится равен нулю(металлический контакт), а двух не повреждённых поднимается до линейного. При этом линейные напряжения между всеми фазами не изменяются(за исключением смещения нейтрали на определённые углы,- но здесь речь не об этом…)
Поэтому всё оборудование электроустановок с изолированной/компенсированной нейтралью выполняется на рабочее линейное напряжение, и ОПН здесь не исключение…

AlexZhuk:

--- Цитата: delta-V от 28 Декабрь 2023, 23:46:39 ---Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так.

--- Конец цитаты ---
Где и у кого вы тут нашли такое заблуждение?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии