Здравствуйте, уважаемые коллеги! На днях ко мне обратилась владелица местного кафе и бара с просьбой проинспектировать всю электропроводку в ее заведениях на предмет выявления замечаний и их исправление. Дело в том, что через пару месяцев к ней придет проверка МЧС с пожарными, поэтому надо быть ко всему готовыми. Может кто сталкивался с такими проверками и сможет пояснить на основе каких нормативных документов они проверяют? Ну или вообще по каким НТД мне проверить состояние электропроводки на объекте?

AlexZhuk:
Ну, во первых строках им потребуются протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводки (как минимум), а как максимум: сопротивления металлосвязи, заземляющих устройств, петли фаза-ноль, может даже срабатывания автоматических выключателей и УЗО.
А визуально проверят:
- наличие штатных колпаков на светильниках;
- запираются ли щитки и электропомещения;
- целостность электрооборудования (не разбиты ли ррзетки с выключателями);
- наличие не закрытых, не закрепленных или оголенных проводов;
- работу пожарной сигнализации;
- журналы осмотров помещений, пожарных инструктажей и инструктажей по электробозопасности;
- состояние и сроки годности средств пожаротушения;
- наличие планов эвакуации и телефонов экстренных служб;
- состояние эвакуационных выходов.
И многое, многое другое. Могут даже к отсутствию надписей 220 В у розеток докопаться. Вообще, инспектор всегда может найти, к чему придраться.
Так что удачи!