Электроснабжение > Воздушные линии

Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ

(1/1)

Павел94:
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?

Макс:

--- Цитата: Павел94 от 14 Январь 2022, 15:52:03 ---Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?

--- Конец цитаты ---
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

Павел94:

--- Цитата: Макс от 06 Сентябрь 2022, 15:50:23 ---
--- Цитата: Павел94 от 14 Январь 2022, 15:52:03 ---Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?

--- Конец цитаты ---
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

--- Конец цитаты ---
На разных уровнях это ключевое!

Sharfik:

--- Цитата: Павел94 от 06 Сентябрь 2022, 16:20:23 ---На разных уровнях это ключевое!

--- Конец цитаты ---
Не всегда уровни можно сделать, и приходится в горизонт.

Посмотри  50571-4-44-2011. раздел 444.6
https://akul-m.ru/wp-content/uploads/2022/01/gost-r-50571-4-44-2011.pdf
Пригодится, особенно если делать административную часть здания, где прокладка розеточной сети и ЛВС совместная.
** 444.4.7 - стоит обратить внимание на применение четырехполюсных автоматов. В многосекционных сборках актуально.


--- Цитата: Макс от 06 Сентябрь 2022, 15:50:23 --- В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

--- Конец цитаты ---
Там в 2.5 и 2.4 куча оговорок, каждый раз читать заново лучше. Светильники нельзя на опоры с 6(10)кВ, провода связи(оптика исключение) и т.п. Всегда проще оценив свою местность пройтись по всем пунктам и посмотреть.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии