Безопасное производство работ > Электрозащитные средства
Испытания рукояток съёма предохранителей типа ПН
Sergey. S:
Доброго времени суток. Появился вопрос и пока ответа не найдено. По поводу испытания рукояток, в правилах и ГОСТах ничего не нашёл, зато нашёл, что министерстве энергетики Белоруси считают, что рукоятки для съёма предохранителей до 1000В в испытаниях не нуждаются! Кто-нибудь может подсказать, как с ними быть у нас? Заранее спасибо
Ivarbu:
Насколько я знаю их никто и не пытает, просто внешний осмотр и бирку клеят. А если уж сильно хочется, то думаю как диэл. инструмент испытывается!
Sergey. S:
В целом согласен, просто интересовала сама процедура испытания - опускаю я их в воду до контактов или допустим, оборачиваю фольгой, как указатели. Где-то видел, что опускают в воду и найти теперь не могу. И опять же, клея бирочку, я же должен выдать протокол! А если я не испытывал или протокол визуального осмотра?
AlexZhuk:
Формально данное изделие попадает под требование раздела "2.3. Клещи изолирующие" "Инструкции по применению и испытанию средств защиты...". Однако за 30 лет работы в действующих электроустановках мне:
а) не доводилось испытывать их ни разу;
б) не попадались испытанные клещи такой конструкции.
Попытка найти информацию в каталогах КЭАЗ и EKF ничего не дала. Сами предохранители должны соответствовать ГОСТ Р 50339.0-2003, но там про рукоятки для их съема не попалось ни слова.
Несмотря на кажущуюся простоту, тема интересная и важная. Начинаю подумывать о новом разделе для канала под рабочим названием "Экспресс опрос". Адреса почты техподдержки у предприятий ,выпускающих продукцию, известны. Перечень у меня еще со времен попыток создания "Новостей электроэнергетики" сохранился. Разослать им веером письмо с вопросом. Интересно, что ответят?
А потом озвучить ответ для всех зрителей канала
Igor I:
Так же интересует этот вопрос.
Уж не знаю на сколько оно надо, но в испытательной лаборатории, и глазом не моргнув, сказали надо :)
В итоге, есть протокол (янв 23 ) и на клещи изолирующие, и на ручку для сьема предохранителей.
Ладно ручка , нужная вещь, а клещи то совсем негде использовать, как бы от них избавиться.
Навигация