Павел94:
Добрый день. Подскажите, взаимозаменяемы ли выключатели, при одинаковом номинальном токе:
-АВМ4СВ
-АВМ4НВ
-АВМ4С
-АВМ4Н

В чем отличие С ин? СВ и НВ?

AlexZhuk:
АВМ - обозначение серии

АВМ-4 - выключатели на номинальный ток до 400А:
АВМ 10 - до 1000А

В - выдвижной
Н – стационарный, неселективный, отличающийся выдержкой времени при перезагрузке, а также характеризующийся моментальным срабатыванием при токах короткого замыкания и перезагрузке
С – стационарный, селективный с выдержкой времени при токах короткого замыкания и перезагрузке
Н – неселективный
С – и селективный,
Т - тропическое исполнение
М - морское исполнение

Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации

Павел94:

--- Цитата: AlexZhuk от 21 Январь 2022, 22:55:20 ---АВМ - обозначение серии

АВМ-4 - выключатели на номинальный ток до 400А:
АВМ 10 - до 1000А

В - выдвижной
Н – стационарный, неселективный, отличающийся выдержкой времени при перезагрузке, а также характеризующийся моментальным срабатыванием при токах короткого замыкания и перезагрузке
С – стационарный, селективный с выдержкой времени при токах короткого замыкания и перезагрузке
Н – неселективный
С – и селективный,
Т - тропическое исполнение
М - морское исполнение

Подробности в Техническом описании и инструкции по эксплуатации

--- Конец цитаты ---

Спасибо. А как на практике реализована выдержка времени при КЗ?

Минаков Максим:
У вас столько много вопросов, вы бы книгу читать начали сначала.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Спасибо. А как на практике реализована выдержка времени при КЗ?
--- Конец цитаты ---
Там такие "часики" стоят, механический замедлитель. Очень сильно выделяются, так как имеют цилиндрическую форму и по одному элементу на фазу.
Электромагнитный элемент при перегрузке начинает тянуть отключающую тягу через эту "тикалку", она постепенно позволяет ей приблизиться к отключающей планке автомата. Как только заранее выставленный зазор, соответствующий уставке по времени, будет пройден, настанет "бум".
Аналоги встречаются на приводах масляных выключателей, например - на ПРБА. Только там выдержки поменьше.