Скажите, пожалуйста, какую модель узо бюджетную можно поставить на квартиру где старая алюминиевая проводка? Выбрал предварительно КЭАЗ ВД1-63 2240-А УХЛ4. Спасибо.

promenergo:
То, что Вы выблали, не совсем УЗО. Это дифференциальный автоматический выключатель, то есть автомат с функцией УЗО.

Поэтому вопрос: Вам нужно именно УЗО или дифавтомат?

meteorhost:

--- Цитата: meteorhost от 28 Февраль 2024, 11:53:16 ---https://www.chipdip.ru/product0/9000948675
ну вот же оно УЗО

и он же на сайте производителя
https://keaz.ru/catalog/product/221930

Или я не так понимаю что-то?

--- Конец цитаты ---

https://www.chipdip.ru/product0/9000948675
ну вот же оно УЗО

и он же на сайте производителя
https://keaz.ru/catalog/product/221930

Или я не так понимаю что-то?

promenergo:
Прошу прощения, невнимательно посмотрел.

Действительно, это УЗО, а не дифавтомат.  ::)

Надеюсь, Алекс не обидется, что я ссылаюсь на другой канал. Но в этом фильме просто есть, собственно, то УЗО, которое есть в вопросе...

жмяк

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 27 Февраль 2024, 23:10:46 ---
--- Цитата: mastaq от 27 Февраль 2024, 16:55:52 ---пока, самый надежный это CHINT. почти не отбраковываем

--- Конец цитаты ---
А УЗО каких фирм тестируются в совокупности с CHINT? Наверняка это конечный список производителей. Хотелось бы, чтобы вы его озвучили, чтобы понять, с чем сравниваете.

--- Конец цитаты ---

я напишу
но в силу серьезности ведомства, обязательно электромеханическое, обязательно тип А и 10 кА
я наверное уже писал, что обнаружили некоторых производителей, вся поставка в течение нескольких лет, подвела
в приказном порядке, не работаем с ними

кстати, есть ли что то интересное. на одном обьекте есть лаборатория, это 15 электро щитков и еще порядка 35 караванов, вагончиков
караваны эти не интересны длдя нашего разговора, так как в каждом из них есть единственное УЗО на входе. а вот в лаборатории много УЗО
вчера и сегодня подрядчик поменял 70 неисправных. некоторые не выключались. некоторые выключились, но уже не " не поднимались"
я просил для рассчета, собрать все снятые УЗО и привести мне
вот эти 70 я и опишу здесь