Электрооборудование > Автоматические выключатели

Какие модульные выключатели вы используете

<< < (16/18) > >>

mastaq:
не совсем по теме, но обещал
история такова - мы выполняем периодические проверки в электроустановках. раз в 5 лет. но этих установок (зданий и построек) много и получается не менее 1000 в год. в некоторых щитах нет УЗО, чаще это одно УЗО. но бывают какие то установки, когда и десятки УЗО в каждом щите
кроме УЗО, проверяем сопротивление заземлителя, петлю фаза ноль, визуально, состояние...

так вот месяц назад, в одном месте, где 40 мелких построек и одно здание лаборатория и в этом здании 15 электро щитов
как результат, после проверки заменили более 110 УЗО
пять лет назад, они были исправны

я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА

mastaq:

--- Цитата: mastaq от 11 Март 2024, 20:53:56 ---не совсем по теме, но обещал
история такова - мы выполняем периодические проверки в электроустановках. раз в 5 лет. но этих установок (зданий и построек) много и получается не менее 1000 в год. в некоторых щитах нет УЗО, чаще это одно УЗО. но бывают какие то установки, когда и десятки УЗО в каждом щите
кроме УЗО, проверяем сопротивление заземлителя, петлю фаза ноль, визуально, счостояние...

так вот месяц назад, в одном месте, где 40 мелких построек и одно здание лаборатория и в этом здании 15 электро щитов
как результат, после проверки заменили более 110 УЗО
пять лет назад, они были исправны

я пркреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинства тип А и все 10кА

--- Конец цитаты ---

AlexZhuk:

--- Цитата: mastaq от 11 Март 2024, 20:53:56 ---я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА

--- Конец цитаты ---
По фотографиям название производителя не прочитать.
Полагаю, что 10кА относится к дифференциальным автоматам, а не к УЗО.
И все это добро не прошло теста кнопкой? Или характеристики срабатывания измеряли?

promenergo:
Тоже интересно, по какому параметру забраковали...

mastaq:

--- Цитата: AlexZhuk от 12 Март 2024, 00:32:33 ---
--- Цитата: mastaq от 11 Март 2024, 20:53:56 ---я прикреплю фото и можно определиться с изготовителями
это при том, что все электромагнитные, большинство тип А и все 10кА

--- Конец цитаты ---
По фотографиям название производителя не прочитать.
Полагаю, что 10кА относится к дифференциальным автоматам, а не к УЗО.
И все это добро не прошло теста кнопкой? Или характеристики срабатывания измеряли?

--- Конец цитаты ---
из более, чем 100 УЗО (я не ошибся, именно УЗО) 90%оказались F&G
наверное кто то встречался. посмотрев историю, то увидел, что 5 лет назад мы там же поменяли около 40, а теперб оставшиеся
есль несколько - 2 CHINT, 8 - GENERAL ELECNRIC ну и еще другие
но эти уже установлены в последние годы, вместо вышедших из строя

в начале мы проверяли прибором (ток и время), но я понял картину и сказал проверять кнопкой Тест. так вот некоторые - не срабатывали, некоторые срабатывали, но невозможно было вернуть в рабочее состояние

мой вывод, занимаясь 20 лет заземлениями. не так важно периодически проверять LT, не так важно 20, 30 или более ом сопротивление заземлителя, даже наличие заземляющей жилы надежной в розетке. важно! проверять и раз во сколько то лет менять УЗО
наиболее важно из всех действий периодической, профилактической проверки
даже поверять автоматические выключатели, не основное

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии