Испытания и измерения > Измерение сопротивления петли фаза-нуль

Измерения петли ф-0. Для каких потребителей (электроприемников)???

<< < (2/3) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Еее от 11 Май 2022, 16:49:53 ---Также есть вопрос. Греющий кабель, который греет трубы. На нем вообще как петлю замерять и надо ли?. Ведь тоже является потребителем.

--- Конец цитаты ---
Если нет такой технической возможности, например, выполнена неразборная заделка подключения питающего кабеля к греющему, то и дело с концом. На нет и суда нет. Тогда считаем, что достаточно проектных данных. Хотя при вводе в эксплуатацию надо было до выполнения заделки проверить Zпетли. Сам понимаю, что это из области ненаучной фантастики, так как электролаборатория появляется на объекте только тогда, когда все уже закончено. Ни один электромонтажник не шарит, что некоторые вещи надо измерять до.
Да и как правило напряжение на объект подают только после полного окончания работ. Да еще и после оформления протоколов. Есть у нас такие заказчики. Сначала выдаешь им отчет без петли, подают напряжение - изменяешь петлю. Выдаешь отчет снова.

Еее:
Спасибо Александр. Кроме как замерять в разделочных коробках, вариантов по фактическому замеру нет. Будем считать и прикидывать видимо.

Слава:
а всё-таки. Как замерить петлю фаза-ноль или непосредственно ток к/з на электродвигателе, подключенном от частотника?

AlexZhuk:

--- Цитата: Слава от 15 Июль 2024, 22:10:22 ---а всё-таки. Как замерить петлю фаза-ноль или непосредственно ток к/з на электродвигателе, подключенном от частотника?

--- Конец цитаты ---
В этом измерении нет никакого смысла. Частотник полностью защищает электродвигатель от КЗ, причем - с завидным быстродействием. А имитация тока короткого замыкания приведет к неизбежному срабатыванию защиты ПЧ, которая не даст прибору выполнить измерения.
Единственное возможное измерение - это сопротивление петли на входе ПЧ. Вот тут вас могут ждать сюрпризы, если проектировщик поставил для защиты автоматический выключатель защиты двигателя с 14In, что релевантно модульному с характеристикой D. Зачем они так делают - я не знаю.

Алексaндр:
При превышении установленного в настройках тока, ПЧ отключиться. Автомат по току ставиться перед частотником, он сработает, ну это кода сам частотник пробьет.