Электрооборудование > Частотные преобразователи и УПП

УПП на двигатель 132кВт

<< < (2/4) > >>

Алексaндр:

--- Цитата: Павел94 от 01 Февраль 2022, 13:05:32 ---Добрый день. Требуется поставить УПП на насос мощностью 132кВт. Коллеги подскажите какие ньюансы, какие фирмы лучше брать? Читал на форуме что брать надо на 2 порядка выше... Частотник нет.

--- Конец цитаты ---
Я так понимаю УПП это устройство плавного пуска. Есть у нас воздуходувка 40кВт, дык она сначала на звезде раскручивается, потом в треугольник переключается. В схеме два пускателя, реле времени переключения, и кабель на 6 жил + PE.
Вариант по дороже
Мягк/пуск 132kW 3x400 цена вопроса 200 тыс руб, Schneider Electric ATS48C25Q https://www.etm.ru/cat/nn/9707179
Еще дороже, частотник 132kW 380-415В  2 млн руб, Schneider Electric ATV71EXS5C13N4
https://www.etm.ru/cat/nn/9803437

Павел94:

--- Цитата: blastbeat от 03 Февраль 2022, 13:21:12 ---Есть способ удешевления - подключение УПП внутри треугольника. Позволяет ставить УПП на 40 % менее мощный, чем при прямом подключении. Но придётся тянуть 6 проводов вместо 3. Если движок стоит далеко нужно будет считать, выйдет ли оно дешевле.

--- Конец цитаты ---
110 метров. А это уже за 500К  на кабель перевалит. Дешевле точно не выйдет
УПП порядка 300К.

Павел94:

--- Цитата: Алексaндр от 03 Февраль 2022, 14:56:15 ---
--- Цитата: Павел94 от 01 Февраль 2022, 13:05:32 ---Добрый день. Требуется поставить УПП на насос мощностью 132кВт. Коллеги подскажите какие ньюансы, какие фирмы лучше брать? Читал на форуме что брать надо на 2 порядка выше... Частотник нет.

--- Конец цитаты ---
Я так понимаю УПП это устройство плавного пуска. Есть у нас воздуходувка 40кВт, дык она сначала на звезде раскручивается, потом в треугольник переключается. В схеме два пускателя, реле времени переключения, и кабель на 6 жил + PE.
Вариант по дороже
Мягк/пуск 132kW 3x400 цена вопроса 200 тыс руб, Schneider Electric ATS48C25Q https://www.etm.ru/cat/nn/9707179
Еще дороже, частотник 132kW 380-415В  2 млн руб, Schneider Electric ATV71EXS5C13N4
https://www.etm.ru/cat/nn/9803437

--- Конец цитаты ---
я наше частотник от данфоса - 600К примерно

Павел94:

--- Цитата: blastbeat от 03 Февраль 2022, 13:21:12 ---Есть способ удешевления - подключение УПП внутри треугольника. Позволяет ставить УПП на 40 % менее мощный, чем при прямом подключении. Но придётся тянуть 6 проводов вместо 3. Если движок стоит далеко нужно будет считать, выйдет ли оно дешевле.

--- Конец цитаты ---
меня другой вопрос беспокоит - при УПП, время до выхода на номинальные обороты ток будет выше в 2-3, а то и в 4 раза. и это будет не 5 сек. как все это скажется на кабеле...

Алексaндр:
Частотный преобразователь Danfoss VLT Aqua Drive FC-202 132 кВт , предназначен для систем для водоcнабжения и водоотведения: водоканалы, насосные станции, в интернет-магазине по цене 850 тыс руб.

Кабель, он не сразу нагревается, несколько минут нужно, да и УПП ток тоже с снижает. Автоматический выключатель защитит кабель.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии