Автор Тема: Подключение до рубильника  (Прочитано 10172 раз)

Андрей Харьков

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Подключение до рубильника
« : 12 Февраль 2022, 10:38:48 »
Вопрос казалось бы простой, но не могу найти ответ.
Разрешается ли подключения в ВРУ до рубильника? (Щитовая, многоквартирный дом, ниже рубильника подключен провод / АВ  /нежилой фонд)
Спасибо всем, кто откликнется

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Подключение до рубильника
« Ответ #1 : 12 Февраль 2022, 11:09:36 »
Не могу сослаться на нормативный документ, но рубильник предназначен для снятия напряжения с потребителей полностью. К тому же, линия от точки подключения до абонентского защитно-коммутационного аппарата будет должным образом не защищена. При КЗ на ней отсечка автоматического выключателя на подстанции не сработает из-за занижения сечения проводников и уменьшения тока КЗ. Если там предохранитель - может вообще не сработать. Если и сработает, то время срабатывания будет увеличено, что приведет к серьезным последствиям для самого ВРУ.
Не говоря уже о селективности: при КЗ в этой точке мы теряем всех потребителей ВРУ. Это неправильно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 288
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Re: Подключение до рубильника
« Ответ #2 : 12 Февраль 2022, 11:54:53 »
ПУЭ Глава 4.1  Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока.
4.1.12 Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты. Отключающий аппарат перед выключателем каждой отходящей от РУ линии не требуется предусматривать в электроустановках:

с выдвижными выключателями;

со стационарными выключателями, в которых во время ремонта или демонтажа данного выключателя допустимо снятие напряжения общим аппаратом с группы выключателей или со всего распределительного устройства;

со стационарными выключателями, если обеспечена возможность безопасного демонтажа выключателей под напряжением с помощью изолированного инструмента.

Андрей Харьков

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Подключение до рубильника
« Ответ #3 : 12 Февраль 2022, 16:10:37 »
Точно. Огромное спасибо. Не раз прошелся по ПУЭ но внимание не обратил. Ещенко раз  спасибо Александр, спасибо Alex.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Подключение до рубильника
« Ответ #4 : 12 Февраль 2022, 18:43:14 »
Кроме технической есть ещё юридическая сторона. Судя по описанию очень похоже, что это сети, пренадлежащие жэку или рэсу. Если вы не жэковский электрик, то лучше поинтересуйтесь у владельцев сетей, разрешат ли они такие действия. При ответе они оценят как юридическаую, так и техническую сторону вопроса. Обычно по нижним губкам вводного рубильника идёт линия баллансовой и/или эксплуатационной ответственности между этими конторами. Ну а сторонним лицам туда вообще доступ запрещён. Подключение до рубильника без согласования может быть приравняно к неучётному потреблению и породить неприятные правовые последствия.
« Последнее редактирование: 12 Февраль 2022, 18:45:02 от blastbeat »