Учет электроэнергии > Электросчетчики и узлы учета
Расчет потребления электроэнергии и эл. мощности.
AlexZhuk:
Нет, это не так.
Минимально возможный ток, при котором еще возможно ведение учета, это совсем другая величина.
10А - это номинальный базовый ток
100А - максимальный ток измерения.
С базовым током счетчик может работать неограниченное время. Выше базового и до максимального - ограниченное. Выше максимального - выход из строя однозначно.
Величина же, вас интересующая, это стартовый ток, который для СЭТ равен 0,002 базового и соответственно равен 0,02 А.
Источник информации - паспорт счетчика.
Подробная информация в фильме "Как собрать узел учета электроэнергии", насколько я помню.
SerAlex:
--- Цитата: AlexZhuk от 03 Март 2022, 20:32:32 ---Нет, это не так.
Минимально возможный ток, при котором еще возможно ведение учета, это совсем другая величина.
10А - это номинальный базовый ток
100А - максимальный ток измерения.
С базовым током счетчик может работать неограниченное время. Выше базового и до максимального - ограниченное. Выше максимального - выход из строя однозначно.
Величина же, вас интересующая, это стартовый ток, который для СЭТ равен 0,002 базового и соответственно равен 0,02 А.
Источник информации - паспорт счетчика.
Подробная информация в фильме "Как собрать узел учета электроэнергии", насколько я помню.
--- Конец цитаты ---
Спасибо, за исчерпывающий ответ!
blastbeat:
Какая ценовая категория? Подозреваю, что 3, 4, 5 или 6? Только у них мощность учитывается. Аскуэ есть? Почасовой профиль сдаёте? Если всё так, то я смогу рассказать, как определяется мощность.
AlexZhuk:
--- Цитата: blastbeat от 05 Март 2022, 16:02:14 ---Если всё так, то я смогу рассказать, как определяется мощность.
--- Конец цитаты ---
А как она определяется? В общих чертах для общего развития.
blastbeat:
Ну вам, как человеку, с таким не сталкивающимся, не думаю, что будет сильно полезно, но, конечно, расскажу. И вообще объясню, откуда у человека такой вопрос. Законодательно это всё зафиксировано в 442 ПП РФ. Там можно узнать как вообще формируются все цены на рынке электроэнергии: как оптовом, так и розничном. Вопрос расчёта мощности может интересовать только потребителей с установленной мощностью по договору электроснабжения величиной не менее 670 кВт. Для таких потребителей применяются интервальные ценовые категории: 3, 4, 5 или 6. В них оплачивается не только электроэнергия, но и мощность. Причём каждый месяц цена разная, а конечную стоимость ты узнаешь только 10-го числа следующего месяца. При этом если цена электроэнергии для условной 3-й ЦК равна +/- 3,5 руб. без НДС за кВт*ч, то кВт мощности стоит 800-950 руб. без НДС. Как говорится, почувствуйте разницу.
Администратор торговой системы АО "АТС" 10-го числа расчётного периода, следующего за текущим, размещает на своём сайте данные о пиковых часах. Именно это и есть ключ определения мощности. АТС - это компания, входящая в состав субъектов оптового рынка электроэнергии, и являющаяся организатором торговли и финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии. Появился он в ходе реформы РАО ЕЭС (35-ФЗ, ст. 31).
Ну и теперь к самому вопросу. Здесь размещаются эти самые часы пиковой нагрузки. Открываешь их и смотришь: допустим, 1-го числа пиковый час 18:00. Это значит, что мощность для этой даты определяется с 17:00 до 18:00. 2-е число - 20:00 и тд. Пики бывают только в рабочие дни. В выходные и праздники их нет. Следует отметить, что условием использования таких тарифов является применение приборов учёта с возможностью фиксации почасового потребления. Они подключаются к системам АСКУЭ. Через АСКУЭ снимается для отчёта в т. ч. почасовка - отчёт о потреблении за каждый час. В нём нужно просуммировать потребление за каждый час, указанный в пиковых часах от АТС, и разделить на их количество. Так получается мощность, которую потом оплачиваешь по табульке от своего поставщика электроэнергии.
Навигация
Перейти к полной версии