Электроснабжение > Общие вопросы

Импортозамещение в электрике

<< < (4/5) > >>

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 28 Апрель 2022, 13:47:08 ---КЭАЗ, лично для меня на долго в черном списке за брак по всей серии автоматов.

--- Конец цитаты ---
А вот с этого момента поподробнее. В чем был брак и какого типа автоматы?


--- Цитата: Sharfik от 28 Апрель 2022, 13:47:08 ---У IEK есть вторичный бренд ONI, там плавные пуски можно посмотреть на малые токи, если большие ПП или ЧП, то это к ИРБИС Привод.

--- Конец цитаты ---
Планируется в ближайшее время обзор их на канале, если все срастется.
Кстати, и КЭАЗ тоже взялся УПП и частотники ваять, пока видел их только на картинке.

Павел94:


--- Цитировать ---ПО Электротехник - у них пакетые переключателю люблю заказывать, а посты ПКУ в черном списке.
--- Конец цитаты ---

Что с ними не так? у кеаза есть полный аналог ПКУ

Sharfik:

--- Цитата: AlexZhuk от 01 Май 2022, 10:53:18 ---А вот с этого момента поподробнее. В чем был брак и какого типа автоматы?

--- Конец цитаты ---
Заказывали КТП 1000кВа и отходящие были КЭАЗ Opti серии. Насколько помню были проблемы с неработоспособностью полюсов внутри автомата.
Достаточно быстро по выходили из строя и заменили на то, что всегда использовали LSIS.


--- Цитата: Павел94 от 04 Май 2022, 09:58:48 ---Что с ними не так? у кеаза есть полный аналог ПКУ

--- Конец цитаты ---
Они не все сами делают, а что то под заказ идет для них. С ПКУ все просто, там маркировка поста как вид не предусмотрена. Если повезет сделают нормально, не повезет будет позорище. Мне стыдно их закладывать, проще проработать посты свои и все учесть. В ПКУ нет возможности использовать переключатели с механической блокировкой положения. Если брать только корпус, то отверстия уже будут и они не позволят установить что то другого размера, вырезать сложнее. Если брать готовый ПКУ, то снизу похабный PG сальник будет на который термоусадкой одевается гофра, вместо того чтобы использовать нормальную муфту переходную. Знаешь что становиться с гофрой, которую термоусадкой зафиксировали на сальнике? Она через год отваливается. ПКУ это неуважение к эксплуатации, ИМХО.

https://i.postimg.cc/1XvPkRxd/IMG-20210521-124806.jpg
https://i.postimg.cc/PxhjNvTc/IMG-20210524-121351.jpg
https://i.postimg.cc/cLHMyF3k/IMG-20181019-144329.jpg

Павел94:
так я про переключатели говорю ПКУ)))
а не про посты

--- Цитировать ---
--- Цитата: Павел94 от 04 Май 2022, 09:58:48 ---Что с ними не так? у кеаза есть полный аналог ПКУ

--- Конец цитаты ---
Они не все сами делают, а что то под заказ идет для них. С ПКУ все просто, там маркировка поста как вид не предусмотрена. Если повезет сделают нормально, не повезет будет позорище. Мне стыдно их закладывать, проще проработать посты свои и все учесть. В ПКУ нет возможности использовать переключатели с механической блокировкой положения. Если брать только корпус, то отверстия уже будут и они не позволят установить что то другого размера, вырезать сложнее. Если брать готовый ПКУ, то снизу похабный PG сальник будет на который термоусадкой одевается гофра, вместо того чтобы использовать нормальную муфту переходную. Знаешь что становиться с гофрой, которую термоусадкой зафиксировали на сальнике? Она через год отваливается. ПКУ это неуважение к эксплуатации, ИМХО.
https://i.postimg.cc/1XvPkRxd/IMG-20210521-124806.jpg
https://i.postimg.cc/PxhjNvTc/IMG-20210524-121351.jpg
https://i.postimg.cc/cLHMyF3k/IMG-20181019-144329.jpg

--- Конец цитаты ---

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Заказывали КТП 1000кВа и отходящие были КЭАЗ Opti серии.
--- Конец цитаты ---
Опти - DIN или Опти MAT?

--- Цитировать ---что становиться с гофрой, которую термоусадкой зафиксировали на сальнике?
--- Конец цитаты ---
Выглядит сие, конечно, порнушко-порно. Но при правильной фиксации держится годами. А если сама гофра не зафиксирована, то и поделом, что отваливается.
Нам выбирать, например, не приходится. Что проектная организация в проект забила, то и ставится. Уходят от проекта, как правило, если срок поставки оборудования не вписывается в срок выполнения монтажа. Поэтому ставили всякое. Что-то лучше, что-то хуже, но непоставленного не осталось. Хожу потом по заводам, смотрю - работает.

Навигация