Автор Тема: Заземление станка  (Прочитано 9380 раз)

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Заземление станка
« : 25 Март 2022, 13:14:56 »
Здравствуйте, уважаемые любители электричества. Постановка вопроса: имеется гараж без гзш. Есть щит с вводным 4х жильным кабелем. Шинка заземления заперемечена с нулевой шинкой. Вопрос - досттачно ли этого для заземления станка, или нужно тянуть отдельное заземление? Не повлияет ли отдельное заземление на функционал других устройств, чьи заземляющие проводники сидят на шинке заземления объединенной с нулевой шинкой? И можно ли провод заземления посоединить к гзш соседнего здания?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Заземление станка
« Ответ #1 : 25 Март 2022, 18:44:21 »
Замечания по фотографии:
- сечение перемычки между шинками должно быть не менее сечения самих шинок.
- PEN-проводник подключается не к N, а к РЕ шине.
По существу вопроса. Зная состояние электопроводки в гаражах, где творится полный беспредел, я бы не стал использовать систему TN-C-S без собственного заземляющего устройства. Чем дальше от ТП, тем больше смещение нейтрали при неравномерной нагрузке по фазам. А выполнение сварочных работ эту ситуацию тоже раскачивает нехило. Поэтому появление потенциалов на PEN-проводниках питающих линий может оказаться нормальным явлением, а вы его - на корпус.
Использование ГЗШ соседнего здания возможно только при получения питания от этого здания по пятипроводной линии. И больше никак.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ролик

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 33
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Заземление станка
« Ответ #2 : 26 Март 2022, 04:17:14 »
Спасибо за ответ