AlexZhuk:
Да, по фотографиям мало что понятно. Опять упираемся в проблему ограничения объема вложений, которую мы так и не решили.
Вопрос 1: так в маслоуказателе на расширительном баке масло хоть присутствует? А то по фото не понять.
Вопрос 2. Темное пятно на грунте под трансформатором - это не разлившееся масло?

Минаков Максим:

--- Цитата: AlexZhuk от 21 Март 2022, 19:31:15 ---Да, по фотографиям мало что понятно. Опять упираемся в проблему ограничения объема вложений, которую мы так и не решили.
Вопрос 1: так в маслоуказателе на расширительном баке масло хоть присутствует? А то по фото не понять.
Вопрос 2. Темное пятно на грунте под трансформатором - это не разлившееся масло?

--- Конец цитаты ---

Да и про организацию работы ответа нет. Вряд ли слесарь 3 разряда сам себе начальник.

blastbeat:

--- Цитата: Минаков Максим от 21 Март 2022, 20:47:13 ---Да и про организацию работы ответа нет. Вряд ли слесарь 3 разряда сам себе начальник.

--- Конец цитаты ---
Как по мне, это тут центральный вопрос. Не думаю, что это находится в вашей ответственности, Ролик. Вы должны о проблеме доложить руководителю, а он должен принять решение. И я б на его месте озадачился ревизией. Как минимум нужно пробу масла взять. Силикагель на вашем фото засыпан неправильный - там должен быть индикаторный, а у вас простой. По нему нельзя понять в каком состоянии масло. Кроме того по фото не понятен уровень на маслоуказательном стекле. При этом кроме самого уровня нужно знать температуру окружающей среды, так как именно по его соответствию определяется необходимость доливки масла - там по бокам стелка указаны температуры. Чтобы знать эти моменты вам бы неплохо взять инструкцию к устройству и почитать её. И я сразу, даже по таким фото, могу сказать, что инструкция укажет на необходимость выполнения ревизии. И тут уже придётся нанимать подрядчика. Не думаю, что в вашей должностной вам вменяется в обязанность выполнение таких работ. А если вдруг и указано, то это с высокой долей вероятности неправомерно - тут уже нужно смотреть соответствующий профстандарт либо ЕКСД, если профстандарта ещё не сочинили.
ПС: А почему нет фото термометра? Для этого типа трансформаторов недопустимо, чтоб температура превышала температуру окружающей среды более чем на 55 градусов.

Ролик:
Моим непосрелдственным начальникомявляется начальник базы. Главного энергетика нет, ушел. Я нашел документ, согласно которому последнее ТО проводилось летом 2019го года. Там прописаны все мероприятия, тогда нанимали организацию со стороны для проведения этих работ. Естественно я туда не полезу, я не самоубийца, и самодеятельностью заниматься не собираюсь. Там действительно все в масле, земля под ним т. д. Но у меня огромные подозрения, что он отключен и выведен из работы. Начальник утверждает что он питается от другого транса, также стоящего на территории. Но мне кажется, что питается от него не трансформатор, а просто по кабелю от него подается напряжение 0,4 на шины, и отключается кабель, а не трансформатор при выключении из второго трансформатора. Мне надо будет еще раз все проверить на низкой стороне, туда-то я имею право соваться. Просто тут и без него работы море. Трансформатор не издает никаких звуков, ни шума, не потрескивания, ни неравномерного шума. Термометра нет. Начальник сказал, что заниматься им будем по теплу.
Не могли бы вы написать мне перечень обязательных мероприятий по ТО трансформатора? И кроме того как правильно отслеживать его состояние?

Ролик:
Паспорта я кстати так и не нашел, может вы по фото сможете определить что это за модель?