miroshnikoff84:
Всем здравствуйте! Такой вопрос: Есть новое садоводство для которого нужно спроектировать систему электроснабжения. Рядом с новым садоводством есть тп 35/10кВ к которому подключено уже порядка десяти садоводств. Как узнать: выдержит ли это ТП ещё одно садоводство? И если нет, то какие меры можно предпринять?

blastbeat:
Нужно подать запрос владельцу РП, только он имеет такие данные. Если не хватит мощности, то при получении техусловий на техприсоединение или заставят менять транс с кабельной линией, или денег за это попросят и сами сделают.