Автор Тема: помогите в учёбе  (Прочитано 10893 раз)

Александр98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
помогите в учёбе
« : 23 Февраль 2021, 06:58:22 »
 Уважаемые братья электрики пришла такая задача с одного ВУЗа помогите разобраться условия- "В процессе проведения пусконаладочных работ на ГПУ (газопаршневая установка) DEUTZ при включении насоса аварийного охлаждения произошло аварийное  отключение автоматического выключателя Q1 (по шине L1-24V DC). Логически неисправность была локализована на участке схемы включения промежуточного реле К1 типа PRZ 24V DC LD 2CO"
вопросы:
1. исправить схему.
2. сделать краткий вывод о работе схеме.
схему прилагаю.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: помогите в учёбе
« Ответ #1 : 25 Февраль 2021, 00:40:05 »
Вы приложили схему не полностью, ибо не понятно, как и чем произошло отключение автоматического выключателя. Хотя, это наверное, непросто, так как начало цепи .02.L1.Q1 находится на странице 116, а продолжение - на 153  :)
Хотя и без того понятно, что катушка реле К1 получает (а точнее - никогда не получит) питание через свой же нормально замкнутый контакт 13-14.
Как исправить? наверное, убрать его оттуда.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: помогите в учёбе
« Ответ #2 : 05 Март 2021, 07:07:31 »
Да, схема дана не полностью так как учебная, было решено перевернуть диод, сделать самоподхват контактора, добавить кнопку пуск/стоп, и так же имеется контактор КМ2 сигнал включения которого для нас загадка.
Спасибо за ответ и внимание.
« Последнее редактирование: 05 Март 2021, 07:09:18 от Александр98 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: помогите в учёбе
« Ответ #3 : 05 Март 2021, 12:05:41 »
Цитировать
перевернуть диод
Вот черт, и правда ведь. А я и не заметил.
Цитировать
сделать самоподхват контактора, добавить кнопку пуск/стоп
Это часть схемы системы АСУТП, все это там лишнее. Реле К2 включает аварийное охлаждение насоса, если отваливается его питание и он идет на остановку (блок-контакт Q1 автоматического выключателя питания насоса), К2 - скорее всего завязано с датчиком температуры, так как присутствует аббревиатура РТС (страница 126 проекта), да и К1, не исключено, что из схемы другого насоса идет, и это другое К1, не его внизу катушка (страница 123 проекта).
Так что, при ближайшем рассмотрении, кроме диода, скорее всего тут ошибок нет. Если, конечно, сверху не минус питания. Обычно на контакты плюс подается, а на катушки реле - минус.
Диод необходим для гашения ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке при ее отключении. А она как раз с обратным знаком появляется.