Автор Тема: Лучший метод расчета сечения для смешанного типа ВЛИ-0,38кВ  (Прочитано 8695 раз)

miroshnikoff84

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Какой лучше метод выбора сечения применить для приложенной схемы ВЛ-0,38кВ ?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 420
  • Карма: +50/-4
    • Просмотр профиля
Лучший метод это ПУЭ. Хотя бы потому, что есть ограничения по району эксплуатации, толщине стенок гололеда, исполнению самих проводов.
Что на картинке не понятно, предположу что разветвленная магистральная сеть какая то. Берем нагрузки - определяем ток цепи. Прикидываем сечение по ПУЭ, а потом читаем все что корректирует сечение в том же ПУЭ, там целая глава. Определяем наиболее удаленные участки считаем потери и ток короткого замыкания в конце линии, и смотрим устраивает ли по диапазону работы защиты на ТП.