Киловольт
Форум сайта "Киловольт"
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
.
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
SMF форум только что установлен!
Начало
YouTube
ВКонтакте
Статьи
Поиск
Вход
Регистрация
Киловольт
»
Релейная защита и автоматика
»
Измерительные трансформаторы тока
»
Выбор ТТ
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
]
Автор
Тема: Выбор ТТ (Прочитано 9214 раз)
Павел94
Старожил
Сообщений: 272
Карма: +4/-1
Выбор ТТ
«
:
07 Март 2023, 12:18:58 »
Добрый день, коллеги. Ситуация: Двигатель, ТТ. ТТ подключен к токовому преобразователю с выходом 4-20мА. Есть ли какие-либо правила по выботу ТТ в зависимости от номинального тока двигателя, (а конкретно первичный ток ТТ)?
Записан
Sharfik
Старожил
Сообщений: 428
Карма: +51/-4
Re: Выбор ТТ
«
Ответ #1 :
07 Март 2023, 15:15:43 »
Ток номинальный должен быть не сильно больше протекающего, а то показанию будут неправильными.
В РМ2559
https://gostrf.com/normadata/1/4294851/4294851316.pdf
есть раздел по выбору трансформаторов тока. Может так что найдешь интересное.
Записан
Печать
Страницы: [
1
]
« предыдущая тема
следующая тема »
Киловольт
»
Релейная защита и автоматика
»
Измерительные трансформаторы тока
»
Выбор ТТ