Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
Ретом 21 ВАХ
AlexZhuk:
--- Цитата: Станислав от 28 Апрель 2022, 05:13:34 --- по три обмотки там и что интересно на некоторых обмотках нормальные кривые рисует
--- Конец цитаты ---
Я так понимаю, три трансформатора тока (А, В, С). На каждом по три обмотки. А обмотки с "загогулинами" в этом многообразии где встречаются? Хаотично расположены по фазам и по назначению? На мысль натолкнуло то, что у вас обмотка с пиками вроде как класса 0,5, а нормальная в следующем файле вложена классом погрубее.
И еще: как они все бьются с предыдущими результатами измерений?
--- Цитировать ---купили нам ну попробовать решили с ПК чтобы протокола не рисовать от руки
--- Конец цитаты ---
А прошивка ПО самого РЕТОМ-21 свежая? Они меня как-то "лечили" по поводу вот этого ролика РЕТОМ 21 и ВАХ ТТ и писали, что поменяли прошивку и теперь все хорошо. Только сейчас до меня дошло, что мы с ними говорили о разных аппаратах. Наш с ЛАТР-ом.
По этому поводу я чуть не выспорил у коллег с одного завода бутылку коньяка. Они мне предлагали забиться, что наш РЕТОМ сам ВАХ снимает. Я им говорю: как, он не может этого делать, ведь у него ЛАТР, а не энкодер. В итоге они удивились.
--- Цитировать ---Если вручную ЛАТРом снимаем кривая ровная , а если с ПК такая вот КАРДИограмма..
--- Конец цитаты ---
Только сейчас обратил внимание на сей факт. То есть, если вы крутите энкодер руками, провалов напряжения не наблюдается? Все происходит только "на автомате"?
Тогда есть повод потроллить НПП "Динамику", переадресовав им сей вопрос. Пусть попробуют сформировать свою версию происходящего. Я им по мотивам вышеупомянутого фильма тоже писал. Но получил ответ "мы все исправили в ПО для ноутбука". Бесполезный ответ.
Станислав:
обмотки с загогулинами не привязаны к классу, предыдущих протоколов нету у нас, прошивка свежая , что касаемо ручного снятия - там наблюдается какая то разница.. как бы дольше крутить надо энкодер что ли, чем на нормальной обмотке :)
Навигация
Перейти к полной версии