226
Если по простому: заземляется столб воды, потому что это путь для тока. От шины заземления электрощита идет отдельный провод до коробки уравнения потенциалов "КУП" в ванной комнате, душевых. От нее на трубы главные ГВС ХВС в ванной, отдельной душевой, на бойлер, на душевой поддон, на ванну саму, если есть сетка стальная подогрева пола, то на нее. Не один нормальный электрик отвечающий за свои слова не скажет что можно заземлять кинув провод на коллектор, кран и т.п. Металл там не чистый, и качество соединения будет условное. Прижиматься провод должен к плоской чистой проводящей поверхности из стали, а не никельнепойми чего. Оно будет какое то, но условное. Вставку можно сделать из куска трубы оцинкованной с резьбой(сгон) и двух переходников на пластика.

ГОСТ Р 50571.11-96 или 2013 "Помещения для ванных и душевых комнат". - Там показаны зоны в которых можно располагать электроприборы.

1. С обоих сторон
2. Входящий трубопровод как заземляют, все верно.
3. Все электрооборудование находящее в ванной, душевой комнате - через УЗО и на КУП. Если у водонагревателя есть защита, то она работает через PE систему здания. Уравнивание потенциалов, это защита от одновременного прикосновения к исправному и неисправному проводящему ток оборудованию.
4. В жилых домах опасно только помещение где ванна или душевая кабина. Теоретически может прорвать водяное отопление и если его система не соединена с PE щита, то это будет путь тока куда то в произвольном направлении. Пример: Залитый жидкостью пол, руки мокрые от тряпки и человек тянется к выключателю, например. Может нехорошо получится.

Обобщенно так:



228
180 МБ это ж детский размер, это очень мало, все равно что за электроэнергию 180 рэ в мес платить))) На хостинге сколько ГБ лимит?
180Мб, это копия форума разовая. Копий несколько. Думаете у админа резиновый жесткий диск?) А если туда еще мусор аттачей пользователей кидать, то совсем кошмар будет. Людям нельзя давать свободу. Устроят помойку из файлов.
Яндекс диск и postimages.org решают проблему, вопрос информирования только проработать бы.

229
6,3МВА на пару пятиэтажек и частный сектор? Вы ничего не путаете?


230
ИМХО, раз в неделю достаточно бекапа. Каждые 6 часов это сильно :)

На некоторых сайтах при создании темы высвечивается подсказка как вставлять картинки и файлы. Здесь был бы такой подход очень к месту. Если сложности со временем саму инструкцию в виде темы могу сделать. А вот как вставить в виде подсказки в диалоги новых постов - задачка для администратора.

Пустые картинки в некоторых темах - результат падения фотохостинга FinkyIMG, будь он проклят.
Это еще ничего. Я периодически встречаю форумы где в старых темах картинки с подачи бесплатных хостингов сами заменились на украинские флаги. Была какая то информация полезная, стала клоунада.

231
А таблица ПУЭ 1.3.6 актуальна для выбора?
Если для ВВГ конечно. Еще лучше даже, в ней значения чуть меньше каталожных производителя. Гарантированно получаем запас.

232
Если уже так все плохо с электроникой, можно добавить плавный пуск, или  частотный преобразователь, в последнем все защиты есть.
Что в последнее есть все это очень наивно верить. Только если щитовая сборка под ключ и то не факт.
https://www.youtube.com/watch?v=p63sZqn3tLU .

233
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста (не могу понять, где правда): в таблицах соответствия ампеража и мощности сечению кабеля кабель трехфазный 16 мм2 рассчитан на 80 А и мощность где-то 30 кВт указывается, где-то 49,5. Но я был уверен до сего момента, что в трехфазной сети 80А соответствуют 52,8 кВт (80х0,66). Где правда?
Выбросьте и никогда не пользуйтесь такими таблицами. Амперы не соответствую мощности никогда. Кабель выбирают по току, а не по мощности. При одинаковой мощности может быть разных коэффициент мощности(косинус фи) и КПД. И если у 2кВт нагревателя ток примерно 3,1А(2/0,66/0,98), то у 2кВт двигателя он может быть любым 3,6...5,4А в зависимости от ТТХ двигателя.
Скачайте каталог ООО ХКА, у них в конце разделов на разные виды кабеля указывается по сечениям максимально допустимый ток. В зависимости от типа изоляции и назначения кабеля.

234
Хотел попросить в лаборатории коротнуть такое реле, но наверно результат будет такой же как у человека в видео
https://www.youtube.com/watch?v=dp_xY1036ao

ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.
Имхо попросту надо  научиться разбираться в различных сортах гомна, наверняка есть и зачетные тт релюхи.
Это электроника, она не предназначена для токов КЗ в принципе.

235
Хотел попросить в лаборатории коротнуть такое реле, но наверно результат будет такой же как у человека в видео
https://www.youtube.com/watch?v=dp_xY1036ao

ИМХО, хорошо подобранный контактор лучше и надежнее.

236
Общие вопросы / Re: ПУЭ 7.3.105
« : 24 Октябрь 2022, 16:31:18 »
Это для газпрома
Почему? Это для всех. У меня на кислородной станции живет прекрасно :)

Коробки не встречал, встречал наборные герметизирующие проходы, в частности собирали проходы производства Ясногорск - проем квадратного сечения забивается "кубиками" с отверстием под кабель и фиксируется специальным клином. Обеспечивает герметичность и взрывозвщиту
Про них выше и писали. Делают разные конторы, но в 2010г. их не было так много на рынке. До этих "модных" проходок уже было все придумано. Красиво, но не всегда нужно. Плоский кабель к них не засунуть, а электропроводка очень часто плоским идет.

Цитировать
Roxtec
Модульные Кабельные Системы (mks-pro)
ООО "Завод ГЕРМЕС"

237
Общие вопросы / Re: ПУЭ 7.3.105
« : 23 Октябрь 2022, 03:21:47 »
Есть такая штука проходка Roxtec. Вот она и ее аналоги сертифицированы на взрывоопасные зоны и заменяют решения созданные в 70х. Но стоит дико дорого.

238
На трансформаторах чаще всего сейчас встречается схема "треугольник-звезда". И думаю никто толком не скажем "почему". Я видел много нормативов, но нигде не было указаний по проектированию и выбору схемы соединений. На глаза попалась инструкция(уже не действующая) СН 357-77. В ней много чего интересного, и того что "новые" проектировщики не поймут в принципе. Например там рекомендуется использовать синхронные двигатели на мощность выше 100кВт. Вот там есть интересный пункт про трансформаторы:
Цитировать
п.2.5
По условиям надежности действия защиты от однофазных замыканий в сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтрально следует применять трансформаторы
со схемой соединения обмоток «звезда - зигзаг» при мощности до 250 кВА включительно и со схемой «треугольник - звезда» при мощности 400 кВА и выше.

Справедливо для текущего времени?

239
Общие вопросы / Re: ПУЭ 7.3.105
« : 21 Октябрь 2022, 14:33:28 »
Коллеги, как это на практике? КТо сталкивался? может есть чертежи? Почему коробка а не заполнение трубы противопожарной пеной например и мастикой?
Я точно помню что тебе в другой теме писал про это. Пена "противопожарная", в лучшем случает. Она не локализует газы до пожара. В соседние помещения не должен попадать "газ" который может взорваться. Для прохода через стены используются коробки типа "КПЛ". С двух сторон заполняется, посередине подключается испытательное давление. В особо плохих условиях, где все в герметичных трубах делается, еще и трубы заполняют каким то составом.
https://zeta.nt-rt.ru/images/manuals/08_korobky_chugunvzrivozash.pdf
У ВЭЛАНА чуть другие внешне, но тоже есть специально для проходок. Сегодня сайт что то не работает у них :(

ДОП:
Найди и изучи "ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон".
Есть типовые альбомы А603А...А631А, но все что там показано в основном оговорено и в ВСН 332-74. Это инструкции монтажной достаточно.

240
Я по паспорту ориентировался и типу нагрузки. Вентилятор это двигатель, а это класс AC3, а не AC1. По паспорту AC3 - 8А.
все верно. 8А - это рабочий (будет порядка 4А). Пусковой до 30А.
Пусковой 3,72*6=22,3А. И вот теперь загадка по какому классу определять проходит или нет реле. По АС3 или АС1. По идее по АС3.