В цехе на двигатель 200кВт заказывают частотник на 250кВт. В каких случаях это может быть оправдано?
ЧП подбирается исходя из характера эксплуатационных нагрузок на сам двигатель, т.е. что он приводит в движение: вентилятор, насос, конвейерная линия (с продуктом и без) и т.п.
Возможно, что нет промежуточного номинала в Вашем случае, например на 220кВт, а впритык обычно не берут.

32
В сравнительной анализе к новым ПТЭЭПЭЭ есть комментарии к приложению 3: там указано, что: "Правила содержат требования к профилактическим испытаниям и измерениям только на электродных котлах потребителей, общих требований к объёмам и нормам испытаний оборудования и сетей Правила не содержат." "Таким образом, новые и реконструированные электроустановки подвергаются испытаниям согласно Главы 1.8 ПУЭ, утверждённой Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150 (проекта ГОСТ Р "Электроустановки объектов электроэнергетики. Приемо-сдаточные испытания. Нормы и требования", Шифр 1.15.016-50571.16-2019 (МЭК 60364-6-2016) "Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания (утверждён приказом Росстандарта от 09.04.2019 N 127-ст).
В процессе эксплуатации при испытаниях могут применяться ПТЭСС, ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-6-2016) "Электроустановки низковольтные Часть 6. Испытания" (утверждён приказом Росстандарта от 09.04.2019 N 127-ст), РД 34.45-51.300-97 "Объемы и нормы испытания электрооборудования" (6-е издание, утвержден РАО "ЕЭС России" 08.05.1997), СТО 34.01-23.1-001-2017 "Объемы и нормы испытаний электрооборудования" (утверждён распоряжением ПАО "Россети" от 29.05.2017 N 280р).
При изучении данных документов, в СТО 34.01-23.1-001-2017 нашел раздел 32 (стр. 124) Аппараты, вторичные цепи до 1000В. И далее до раздела 35 про 0,4 кВ. Что интересно, в начале этого СТО написано, что если вы хотите пользоваться данным документом, при работе, то надо обязательно уведомить ПАО Россети.
ГОСТ Р 50571.16-2019 вообще переведен с иностранного языка, как я понял и порадовал фразами: Интервал может составлять несколько лет (например четыре года), в конце приложение Н "Перечень примечаний относительно отдельных стран" таких, как США, Франция и т.д.
Если у кого-то есть информация по срокам испытаний, прошу делиться своими соображениями, т.к. не всё понятно, как дальше жить.
 

34
Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 10 Январь 2023, 08:01:13 »
Цитировать
Зря соглашаетесь. Это нарушает безопасность людей. Нельзя на открытые проводящие части подключать не пойми какие провода.
Этот контакт находится внутри розетки. При чём здесь открытые проводящие части?

35
Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 09 Январь 2023, 10:30:38 »
Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.

36
Цитировать
Ноль от генератора имеет больше защитную
, хотя конечно и выравнивает фазные напряжения, которые у Вас безусловно присутствуют, раз здание подключено. У нас на ПСН рубильниками это всё отсекается: если питаемся от сети, то выход от генератора разорван рубильником, соответственно, когда пускаем генератор, то так же рубильником отделяем сеть. 

37
Хотелось бы посмотреть схему. Я так понимаю, что ДЭС у Вас же не в параллель с сетью работает, а либо один, либо другой источник питания? Тогда не вижу проблемы. Ноль от генератора имеет больше защитную функцию, для работы ПА (противоаварийной автоматики).

38
Всех с праздником, уважаемые энергетики! Здоровья и безаварийной работы!
У нас сделано так: с ДГУ идут четырёхжильные кабели (3 фазы и ноль) на ПСН (панель собственных нужд) с неё уже на потребители, а сама ДГУ заземлена на контур заземления здания ДГУ. Моё мнение, что ноль надо сажать, РЕ это для безопасности в Вашем случае.

39
Цитировать
Кто-то говорит, что для электриков могут быть сюрпризы при ремонте.
Не безосновательно, я считаю. Вообще такие вещи, как АВР, должны быть согласованы с сетевыми организациями, а если они (сетевые организации) ещё и разные, то тем более. Это уже попадает под категорию, явно не третью. ИМХО

40
На практике был такой случай: ТП 10/0,4 кВ, на высокой стороне крыса, при попытке перелезть швеллер в конструкции ячейки, была убита дугой и улетела в угол, где её не было видно. При этом одна вставка сгорела. Напряжения на 0,4 были не нормальные. На одной из фаз было, что-то около 240В, на двух других около 100В (точные данные не могу привести, т.к. было давно). Когда приехала бригада разбираться в вопросе, каких только предположений не было, т.к. труп крысы сразу не заметили, а проверить вставку удалось только после снятия напряжения с другой подстанции. Самое интересное предположение было, что-то типа: межвитковое замыкание транса на низкой стороне....

41
А ещё есть новость о том, что теперь стоимость технологического присоединения за кВт мощности будет стоить от 3000 рублей и выше. По факту, товарищу в одном Городском Округе МО зарядили 8300 рублей за кВт. https://www.kommersant.ru/doc/5446068

42
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

43
Цитировать
А какие варианты?
Вот такие: Электрокабель, Бердянский кабельный завод, Иркутсккабель, Кавказкабель, Камкабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Таткабель, Тверьэнергокабель, Энергокомплект.

44
Доброго времени суток коллеги. У кого есть длительный опыт эксплуатации КЛ из СП российского производства? Есть-ли предпочтения по производителям, или может есть те, которые лучше не брать? На нашем рынке около 10-ти производителей и сходу отдать предпочтение тому, или иному не представляется возможным.

45
Общие вопросы / Re: Причины перекоса фаз
« : 01 Сентябрь 2022, 08:10:34 »
Цитировать
Макс, на будущее: разберитесь с цитированием. В редакторе сообщений это кнопка, идущая сразу после кнопки с символом #. Между двух тегов вставляйте цитируемый текст. Или сразу жмите кнопку "Цитировать" под сообщением, но потом удаляйте лишнее, оставляя только цитируемое. А то я периодически правлю ваши посты.
Спасибо за понимание.
Спасибо, что подсказали.