Киловольт

Релейная защита и автоматика => Микропроцессорные реле => Тема начата: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 10:41:51

Название: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 10:41:51
Почему БМРЗ показывает отрицательную мощность ?
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Sharfik от 09 Январь 2024, 13:04:05
Синхронные двигатели есть в сети? Есть оборудование которое само компенсирует реактивку, например мельницы с синхронными электродвигателями на приводе. Их с отрицательным косинусом учитывают.
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 14:58:47
На ТП по  10ке ничего не подключено , со стороны 0.4 освещение наружное , в общем на холостом ходу подстанция
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Минаков Максим от 09 Январь 2024, 16:04:55
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 16:37:59
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Минаков Максим от 09 Январь 2024, 18:10:51
У вас мощность с минусом. Если у вас нет генерирующих мощностей по 0,4, которая отдаёт мощность в сеть, то у вас практически 100% вывернуты токовые цепи.

Трансформатор у вас недогружен и потребляет больше реактива, чем актива, что видно по показаниям. На знак мощности это влиять не может, разве что чувствительность у БМРЗ низкая и он может показывать несуразицу. Но я бы поставил на то, что у вас токовые цепи вывернуты.
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 21:09:48
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?
Как вывернутая векторка будет выглядеть , можете показать ? И как должна быть в идеале ? :-\
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: AlexZhuk от 09 Январь 2024, 22:45:45
Найдите способ вручную запустить осциллограф на реле. Сейчас не вспомню, но по моему можно на функциональную клавишу его завести, если есть (F1, F2).
Затем считайте осциллограмму, выведите на векторную диаграмму все токи и напряжения. И все увидите.
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Dimitriysz от 09 Январь 2024, 23:26:04
Найдите способ вручную запустить осциллограф на реле. Сейчас не вспомню, но по моему можно на функциональную клавишу его завести, если есть (F1, F2).
Затем считайте осциллограмму, выведите на векторную диаграмму все токи и напряжения. И все увидите.
Я правильно понимаю , нужен ноутбук что бы подключиться к БМРЗ и посмотреть векторную диаграмму?
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Андрей Ч. от 10 Январь 2024, 11:37:22
  Добрый день. Скорее всего у вас неправильно подключены вторичные цепи трансформаторов тока. У вас присоединение выполнено как генераторная ячейка (направление мощности от кабельного ввода в сторону сборных шин), отсюда и отрицательная мощность.
  При построении векторной диаграммы учитывал правила: правильное вращение против часовой стрелки, если ток опережает напряжение ток угол между током и напряжением будет положительный, если отстает-то отрицательный.
Название: Re: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ
Отправлено: Андрей Ч. от 10 Январь 2024, 11:43:53
 На фото мониторинг сети реального присоединения.