Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от mastaq Сегодня в 20:07:12 »
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.

иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесь
2
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.
Подозреваю, что предъявленная вами схема не совсем отражает действительность. Если было когда-то измерено сопротивление изоляции между двумя обмотками НН, а также - между ВН и каждой из НН в отдельности, значит, есть возможность рассоединения этих обмоток на крышке трансформатора. К сожалению, не хватает информации - навскидку в интернете ни фотографий, ни схем не удалось найти.
Чисто логически:
Цитировать
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2?
мысль верная. Только я бы подумал, что не С5, а С2 относится к первой обмотке. Но вот беда - на указанной вами схеме получается, что существует связь между двумя обмотками НН внутри бака через уравнительный реактор. И вроде как убрать эту связь не получается. Тогда вопрос: а как тогда измерено сопротивление изоляции между НН1 и НН2?
3
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Sharfik 16 Май 2024, 17:49:31 »
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.
4
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от mastaq 16 Май 2024, 17:15:38 »
У ИЭКа относительно недавно появились "климатические" аксессуары - устройство компенсации давления, и элемент дренажный.
Не уверен, честно говоря, в том, насколько эти прибамбасы полезны (и в принципе, и данного производителя), но так как копеечные - заложил в свой проект со шкафами наружной установки. По принципу "хуже точно не будет".

это я пересылаю
5
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Макс 16 Май 2024, 08:54:23 »
Цитировать
как влажный воздух на входе сделать сухим?
Это довольно сложная и дорогая система получается. Для осушения воздуха, из того что я знаю, есть два варианта:
1. Осушение с помощью охлаждения ККБ (компрессорно-конденсаторный блок), или чиллером воздуха с последующем его нагревом с помощью водяного, или электрического теплообменника. В этой системе используется двухступенчатый нагрев, т.е. последовательно стоят сперва тепловой теплообменник, затем холодилка, затем опять нагрев. С помощью охлаждения должна удаляться лишняя влага из воздуха.
2. Адсорбционный осушитель. Когда влага из воздуха удаляется при прохождении через сикатив (грубо говоря, наполнитель для подгузников), который в последствии регенерируется электронагревателем, удаляя из него влагу. Такой барабан с сотами интегрированный в приточную вент. установку, который крутится поперёк воздуховода.
Обе системы используются в фармацевтике очень активно, ну и на производствах, где необходимо поддерживать температурно-влажностный режим в строгих параметрах.
Это, если коротЕнько.
6
Связано с эксплуатацией:) Прошлый испытатель (лаборант) отсутствует;) Впервые столкнулся с таким заданием:)
Присутствует на крышке бака Шесть выводов фаз низкой стороны а1 а4 в3 в6 с2 с5 и два вывода ах и дх(связаны электрически на одну шину вне бака(так понимаю выводы средних точек двух обмоток). Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.
Уравнитель внутри бака.
Спасибо большое за вашу помощь:)
7
Это задача - учебная работа студенту или с производства по эксплуатации?
Начнем с того, что на схеме присутствуют две электрически связанные между собой группы обмоток. Для измерения сопротивления изоляции вскрывать оборудование и что-то от чего-то отключать никто не вправе. Я не знаком с трансформаторами данного типа, поэтому делаю умозаключения с позиции здравого смысла. Но вроде в описании пишут, что уравнительный реактор находится в одном баке с обмотками.
Отсюда вывод:
1. Измеряем сопротивление изоляции относительно корпуса тр-ра (земли) первичной обмотки
2. Измеряем сопротивление изоляции относительно корпуса тр-ра (земли) всего остального (обратные звезды с уравнительным реактором)
3. Измеряем сопротивление изоляции между этими двумя группами обмоток.
8
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от AlexZhuk 15 Май 2024, 22:24:24 »
Кстати, как дорогой вариант решения проблемы: климат-контроль в помещении подстанции в целом организовать. На многих современных ТП так делают. Приточная вентиляция с фильтрацией и подогревом, вытяжная вентиляция. Отдельно вытяжная не поможет, так как в вашем случае с улицы влаги принесет через все щели.
Есть еще плюсы: зимой будет тепло.
но будут и нерешенные проблемы: как влажный воздух на входе сделать сухим?
9
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Sharfik 15 Май 2024, 20:12:05 »
Сейчас вспомнил, была похожая проблема с насосной. Полуземлянка, внутри стоит 4 резервуара с водой. За счет присутствия этих резервуаров влага была в помещении уже. Под крышей были вентиляционные клапана, но закрытые (до них добрать не могли, без привода электрического). В какой то момент на межсезонье влага в воздухе собралась под кровлей и инфракрасные обогреватели доблесно накрылись.
10
Мне кажется , что если задача обобщить и указать что заземлитель с содержанием меди, то стоит говорить - "с медным покрытием". В отдельных случаях, если в контексте фразы допускается низкое качество изделия - "омедненные". Первый вариант более обобщающий, и страхующий от проблем со сроком службы(если люди знают разницу).