Здраствуйте, возникла такая ситуация, при начале работе конденсаторной установки возрастает расход активной энергии, прибор учёта СЕ 303, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо.
-
Напряжение возрастает...кроме того, при включении обычно все КУ проводят тестирование ступеней, соответсвенно каждое включение-заряд емкости-это активная энергия.
https://www.linkedin.com/posts/eduard-chevela-05265478_%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94-%D0%BD%D0%B0-activity-6799968280850305024-29zD
-
Да, поддерживаю, пока установка настраивается на режим, она меняет работу сети в широких пределах.
А что это за ссылка, которая не открывается?
-
Спасибо , будем думать, а ёмкость это разве не реактивная энергия ?
-
Это ссылка на мою публикацию в LinkedIn.Там как раз об этом идёт речь, более подробно.
-
ЛинкедИн в РФ заблочен роскомзапретом. Я зашел через тор, но что-то кроме заголовка ничего не увидел. Там часом логиниться не нужно для отображения содержимого? Может просто скопипастите текст сюда? Також маю відмітити, що левова частка відвідувачів форуму не зрозуміють статті, написаної українською.
-
Не знал, что этот ресурс закрыт.Скопирую выводы статьи с переводом :).
Вот ссылка на раздел форума, где выложена эта статья и не только:
http://eom.com.ua/index.php/topic,30082.0.html
1. Подключение устройств компенсации реактивной мощности приводит к
повышению уровня напряжения в сети, этот фактор необходимо учитывать при
выполнении проекта подключения. Перед установкой КУ обязательно необходимо
получить данные об уровне напряжения в сети.
2. Помимо уменьшения потребления реактивной мощности установка КУ приводит к
увеличению потребления активной мощности (за счет увеличения напряжения) .Этот
фактор увеличивает срок окупаемости почти в 2 раза. Поэтому при установке КУ
необходимо заранее предусмотреть меры по регулированию уровня напряжения, чтобы его
значения были в диапазоне 0,95-1 Un.
3. Регулирующий эффект конденсаторных устройств на уровень напряжения зависит от
мощности короткого замыкания источника питания (меньше мощность-больше
напряжение, при подключении той же степени КУ) .Например при работе от ДЭС влияние
КУ на уровень напряжения в 4-5 раз выше, чем при питании от трансформатора. это
одна из причин, по которой рекомендуют выключать КУ при работе сети от ДЭС.
-
Ещё один вылез фактор, КУ работала можно сказать на холостом ходе и скорее всего банки брали на себя активную энергию
-
Кроме активных потерь в банках( в среднем 2 Вт на кВАр), если дросселей нет, с дросселями до 10Вт.
Затем: контроллер, контакторы, вентиляция, разделительный трансформатор, разрядные резисторы- это все активная нагрузка.
-
1. Подключение устройств компенсации реактивной мощности приводит к
повышению уровня напряжения в сети, этот фактор необходимо учитывать при
выполнении проекта подключения. Перед установкой КУ обязательно необходимо
получить данные об уровне напряжения в сети.
2. Помимо уменьшения потребления реактивной мощности установка КУ приводит к
увеличению потребления активной мощности (за счет увеличения напряжения) .Этот
фактор увеличивает срок окупаемости почти в 2 раза. Поэтому при установке КУ
необходимо заранее предусмотреть меры по регулированию уровня напряжения, чтобы его
значения были в диапазоне 0,95-1 Un.
В принципе, ничего нового, чего бы я в своих фильмах не рассказывал.
3. Регулирующий эффект конденсаторных устройств на уровень напряжения зависит от
мощности короткого замыкания источника питания (меньше мощность-больше
напряжение, при подключении той же степени КУ) .Например при работе от ДЭС влияние
КУ на уровень напряжения в 4-5 раз выше, чем при питании от трансформатора. это
одна из причин, по которой рекомендуют выключать КУ при работе сети от ДЭС.
А вот этот интересный фактик я до этого не встречал в литературе.
-
Что бы тему продолжить.
Подскажите, обнаружился такой момент. При Работе КРМ ни одна из ступеней не включена. При этом контроллер явно указывает на перекомпенсацию при не включённой ни одной ступени.
Проверили правильное подключение к Измерительному трансформатору тока по вторичной обмотке. Все верно подключено.
Правильно ли в этом случае предполагать, что в данный момент времени в сети присутствует токоприёмник(и) с явной ёмкостной составляющей который(е) в общем балансе преобладают над индуктивной?
Стоит ли в этом случае включить в сеть индуктивную составляющую (допустим дроссель) для компенсации.
-
1.В последнее время появляется все больше и больше нагрузок, которые генерируют реактив.Это импульсные блоки питания, освещение, фильтры, которыми могут быть оборудованы новые линии(они на холостом ходу будут генерировать).
2.Кроме того может произойти "залипание" контактора и ступень КУ будет всегда подключена(надо померять ток КУ).
3.Для таких применений уже не обязательно ставить дроссель(это намного дороже чем конденсатор).На рынке появляется так называемая SVG компенсация, которая позволяет как поглащать,так и генерировать реактив.По моему мнению через 5-10 лет эти устройства вытеснят обычные КУ.Меньшие габариты,на порядок лучше быстродействие, возможность независимой пофазной работы...