Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Александр98 от 13 Май 2020, 17:13:21
-
Здравствуйте старшие братья электрики, такой вопрос, нужно узнать загруженность трансформатора, имею максимальные значения активной и реактивной мощности, как правильно рассчитать полную?
S=P*cosf правильная формула?
-
Просто берёшь ток и умножаешь на напряжение. Вот и полная мощность, без всяких косинусов и синусов.
-
Полная мощность - корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной.
(https://funkyimg.com/i/34Tum.jpg) (https://funkyimg.com/view/34Tum)
-
таким образом я получаю значение в кВА. Для вычисления загруженности трансформатора в процентном соотношении: беру полученное значение / на номинал мощности трансформатора*100% верно?
-
Полная мощность - корень квадратный из суммы квадратов активной и реактивной.
(https://funkyimg.com/i/34Tum.jpg) (https://funkyimg.com/view/34Tum)
Не проще просто ток на напряжение умножить? Ведь чтобы найти активную мощность нужно ещё умножить на косинус фи, а реактивную - на синус фи.
-
таким образом я получаю значение в кВА. Для вычисления загруженности трансформатора в процентном соотношении: беру полученное значение / на номинал мощности трансформатора*100% верно?
полученное умножаешь на 100 и делишь на мощность транса. Полученное и 100 в числителе, номинал транса в знаменателе
-
Не проще просто ток на напряжение умножить? Ведь чтобы найти активную мощность нужно ещё умножить на косинус фи, а реактивную - на синус фи.
Так имеются актив и реактив, а силы тока нет. Удобнее по пифагору, корень из суммы квадратов - как и сказал Алексжук