Киловольт
Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Alexandr42 от 01 Апрель 2019, 05:09:00
-
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация.
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450 220 220
220 450 220
220 220 450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?
-
второй(Т2) в теории той же группы должен быть
Группа соединения не та, однозначно.