У меня есть сомнения, что лаковое покрытие это выдержит 500В. И как-то не требовалось никогда разбирать схему.
...
Грешу иногда садизмом. Лаковая изоляция выдерживает и 2500В  :o :-X ;D
Однако бывает, что соседние обмотки замыкают, а на корпус всё хорошо. Именно по описанной Вами причине - изоляция от корпуса посерьезнее будет. Не грех и проверить изоляцию между обмотками. Особенно ежли двигатель об 520 кВт да на 0,4 кВ ))))) Ток короткого замыкания двухфазного пугает )))))

2
А может ему производительность просто заслоночкой поджать?
Движек сгорит :-\
Лучше поздно, чем никогда )))))
Двигатель не сгорит. Производительность системы вентиляции снижают традиционно: или применением симисторных регуляторов/частотных преобразователей, или шиберными заслонками. Заслонка при этом ставится не после вентилятора, а до него. Снижается поток воздуха так достаточно плавно, вентилятору становится легче перебирать лопастями - немного снижается ток двигателя. Чтобы убрать аэродинамический шум - используют облицовку поверхностей шиберной заслонки шумоизолирующим материалом. А также ставят шумоглушители как до, так и после вентиляторов.

3
А можно примеры? Хотя бы три соотношения мощности трансформатора и электродвигателя. Интересен стал такой подход. Но с ходу не соображу как соотнести мощность трансформатора и обмотку двигателя. Чтобы равновесие получить.

Пока помочь не смогу, но постараюсь в будущем. Предполагается ретрофит ГЩУ, мы ведём анализ объемов испытаний и наладки. Сроки ну очень сжатые. По сведениям на каждый привод приходится теребить эксплуатацию, а им и без нас забот хватает. Имеющаяся у нас документация неполная. К тому же заказчик пожелал от подогревов избавиться - в новых ячейках подогрев не предусмотрен.

4
Попробуйте замерить целостность обмоток статора, и замерьте сопротивление изоляции между обмотками, и между обмотками и корпусом (если все в норме 99% должен работать).
В моей практике при аналогичном случае сопротивление изоляции обмоток относительно других обмоток и корпуса было совершенно в норме. Но изоляция действительно потекла и приключилось межвитковое замыкание. Частотный преобразователь повышение потребляемого тока относительно расчетного не зафиксировал (а Siemens там). Однако после переключения обмоток дрыгатель задымил и был отправлен в перемотку.
Нагрузка двигателя - вентилятор, привод прямой, рабочее колесо на валу.

5
... Трансформатор возможно служит для такого обогрева двигателя, небольшое напряжение на обмотке статора вызывает его нагрев, токи в обмотках  при таком напряжении (40В) небольшие и вызвать перегрев обмоток не могут. В литературе даже описан способ сушки обмоток статора пониженным симметричным трехфазным напряжением небольшой величины, только там на  ротор необходимо установить механический тормоз.
Разобрались. И - вы абсолютно правы, да. Это противоконденсатный подогрев для эл.двигателей, установленных во влажных местах. Что касаемо назначения... Это таки насос, но не фекальный. В схеме более 200 ячеек, около 20% выполнены именно с такими подогревами. Мощность и напряжение трансформаторов варьируется, в зависимости от двигателей.

6
Переговорная / Re: Связь на подстанции
« : 06 Сентябрь 2022, 19:19:34 »
Пользуем Kenwood TH UVF-1 (от работодателя). Вполне. Два диапазона, CTCSS коды и всё такое. Плюс приятный бонус - FM радио. Можно перевести в профессиональный режим, но там радио отваливается.
Я как-то привозил свою Baofeng UV-5R, садился четвертым в общий канал. Проблем не было, кроме моей непомерно длинной антенны.
Железо между абонентами не особо мешало. Гоняли на строящихся цехах - там железа хватает, сталеплавильное производство - тоже проверка прошла. До 500 метров связь устойчивая. Замеченный минус - рация сильно фонит в шкафах PLC с большим количеством Siemens S5-S7. Приходится подбирать каналы, использовать коды.
Была связь между цехами на расстоянии 1,2 км при нахождении одного абонента на крыше одного цеха, а остальных - в камере трансформатора внутри другого цеха.

7
Доброе время суток, сообщество.
Есть вопрос по необычной схеме включения асинхронного двигателя. Схема 93-го года, нигде ранее подобное не встречал

Насос 2,2 кВт, по трансформатору информации пока нет, кроме размеров "как тумбочка"
В нормальном режиме подаётся полное напряжение сети, 3 фазы. После выключения подаётся 40В с обмоток трансформатора на обмотки V и W
Выпрямителя нет. Для чего реализовано - не пойму.

8
Никто не ответил. Я сам себе отвечу. Одним словом - проблема оказалась в гибких вставках в трубопроводы. Проводящие оказались. Из всех маркировок сохранился только состав резины - EPDM. Вот. Ну и ещё через силовую схему - в схему управления. А там питающий трансформатор с минусом на земле. В двух местах было.

9
Добрый день посетителям форума.
У меня вопрос: а кто что может полезного поведать про заземление силовых цепей постоянного тока?
Приведу пример: есть в данный момент в работе ванна электролитической очистки электротехнического проката. Есть шкаф постоянного тока к оной ванне, забугорного производства. Сама ванна изолирована от других металлических частей прокатного стана и от металлического основания. И даже изолирующие вставки в подводящих и отводящих трубопроводах в наличии.
В то же время силовой минус шкафа постоянного тока заземлен. А в бумаге связь постоянного тока и земли отсутствует. Открыли мы шкаф. Видимая (в пределах доступного) связь минуса с "землёй" отсутствует, никаких шин на корпус или на землю нет. А контакт есть. Ток силовой части постоянного тока - об 3,5кА. Устройства защиты в цепи постоянного тока в виде автоматов отсутствуют. Понижающий трансформатор - с двумя обмотками. Концы вторичных обмоток соединены шиной - она и есть минус. Начала вторичных обмоток уходят в два блока преобразователей - оттуда на схему поступает плюс. Далее от шин шкафа до шин нагрузки - только КЛ кабелем 24(1х300).
Что меня смущает: ванна изолирована от всего, чего только можно. Ванна изолирована от земли. Минус шкафа постоянного тока не имеет видимой связи с землёй. Откуда возник контакт? При небольшой проводуле от минуса к земле, в случае двойного КЗ на землю, по проводуле потечёт весьма немалый ток (3,5кА), который её же и сожгёт. Опять же: защиты в виде автоматов никакой, следовательно сработать будет нечему.
Чувствую, что где-то я не понимаю. А вот где... Может, просветит кто?