Так вот там блоки запитаны от разделительных трансформаторов.Это как? Подробности можно? Тип и схемку набросать.
Это как? Подробности можно? Тип и схемку набросать.Питание происходит от ТСН, меж фазное напряжение 220в. Терминал работает без выдержки времени, общее время отключения с выключателем менее 50мили секунд.
Попробовали поставить разделительный трансформатор, не помогло.Так все-таки о каком разделительном трансформаторе идет речь и в каком месте он устанавливается.
РЗЛ 04 записывает осциллограммы, так вот по ним понятно, что направленность тока и напряжения не совпадает.А вот это ключевой момент во всей этой истории.
Так все-таки о каком разделительном трансформаторе идет речь и в каком месте он устанавливается.Разделительный трансформатор 220 вольт на 220 вольт. Ставили в цепи управления вакуумным выключателем. Т.е с автомата управления 220 вольт идет на разделительный тр-р, а с него уже дальше по всем цепям управления вакуумным выключателем.
А вот это ключевой момент во всей этой истории.Хотел извиниться что запутал вас. Вы были правы.
Если в сети параметры не меняются, никто не вертит бублик, не перекидывает фазы напряжения между собой так, чтобы 3Uo вдруг поменяло направлениеНа КРП установлено два НТМИ один на первой секции второй НТМИ на второй секции шин. Цепи 3U0 общим шлейфом идут через все ячейки с одного на другой НТМИ. Подключены они через РН с уставкой срабатывания 25 вольт. Так вот на одной секции шин была направленность одна, а на другой другая, в общем шлейфе, кто-то как-то умудрился их перепутать. Получается встречно работали. Видимо по этому защита вела себя так. В итоге прозвонили все цепи, нашли, устранили. И сегодня проверили на удочку (вы правильно поняли, имитацией реального ОЗЗ). Защита работает.
А у вас не было такого в практике, чтоб НТМИ с ремонта намотали не правильноКак то не приходилось их на перемотку отправлять.
Каждый ТН должен работать на свою секцию. Включая и цепи 3Uo.Спасибо большое, я учту ваш совет. Мы переделаем так как вы посоветовали.