Киловольт

Безопасное производство работ => Электрозащитные средства => Тема начата: delta-V от 28 Декабрь 2023, 21:39:11

Название: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: delta-V от 28 Декабрь 2023, 21:39:11
Здравствуйте! Вопрос с точки зрения “Правил”, а не логики и т.п.
А состоит он в следующем: в ЗРУ(преимущественно касаемо РП 6-10кВ) при включении/отключении выключателя(в 90% случаях BB-TEL со встроенным электромагнитным приводом) ключом управления, но расположенным на дверке ячейки данного “В” следует ли применять в обязательном порядке диэлектрические перчатки? Вроде приводом с ручным управлением не считается, но находится на том же корпусе, что и выключатель…
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: Макс от 29 Декабрь 2023, 09:34:56
Россети вообще дистанционно рекомендуют включать. Перчатки и щитки для таких операций обязательны.
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: Минаков Максим от 29 Декабрь 2023, 09:42:18
Если с точки зрения правил, то вам ещё нужна штанга диэлектрическая для этого, потому что перчатки диэлектрические не является основным защитным средством в ЭУ выше 1000 В.
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: AlexZhuk от 31 Декабрь 2023, 22:22:37
Если с точки зрения правил, то вам ещё нужна штанга диэлектрическая для этого, потому что перчатки диэлектрические не является основным защитным средством в ЭУ выше 1000 В.
Зачем? Приводами разъединителей же оперируют только в перчатках.
А если честно, то не вижу необходимости вертеть ключ перчатками. Но допускаю, что на некоторых особо правильных предприятиях такое могут придумать.
И согласен полностью: ключом опасно. В Россетях запрещено, на подстанциях нового поколения - категорически запрещено, только удаленно. На остальных - через пульт выносной, если имеется.
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: Минаков Максим от 31 Декабрь 2023, 23:01:29
У нас есть КРУ, советская, где по проекту выключатель можно включить только стоя на пути вылетающий выкатной части (в случае аварии). Даже дверцой нельзя закрыть перед включением, только после.
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: AlexZhuk от 02 Январь 2024, 15:00:17
У нас есть КРУ, советская, где по проекту выключатель можно включить только стоя на пути вылетающий выкатной части (в случае аварии). Даже дверцой нельзя закрыть перед включением, только после.
Судя по конструкциям выкатных советских ячеек, известным мне, вылетать там особо нечему. Вкаченная телега там намертво блокируется, а на пути полета бачка от выключателя  есть серьезная защита. Но на данных конструкциях кнопки включения находятся не на выкатной части. Наверное, у вас что-то мне незнакомое.
Название: Re: Охрана труда при переключениях в электроустановках
Отправлено: Минаков Максим от 02 Январь 2024, 21:55:44
Обычная ячейка КРУ, с релейным отсеком, где установлен ключ управления, с отсеком выключателя, но с одной общей дверцой на два отсека. Включил выключателей и только тогда закрыл дверцу.

Может там конечно ничего и не вылетит (хотя всякое бывает), но в случаи КЗ глазами дугу поймать можно.