Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 10 Январь 2023, 08:01:13 »
Цитировать
Зря соглашаетесь. Это нарушает безопасность людей. Нельзя на открытые проводящие части подключать не пойми какие провода.
Этот контакт находится внутри розетки. При чём здесь открытые проводящие части?

32
Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 09 Январь 2023, 10:30:38 »
Давно встречал такие розетки фирмы Wessen. Кстати в выключателях тоже были, этой фирмы. Пожалуй соглашусь с Алексом, чтобы лишние провода не болтались. Ещё, года три назад встречал двойные розетки с перемычками внутри, там тоже были такие контакты - фирма легранд.

33
Цитировать
Ноль от генератора имеет больше защитную
, хотя конечно и выравнивает фазные напряжения, которые у Вас безусловно присутствуют, раз здание подключено. У нас на ПСН рубильниками это всё отсекается: если питаемся от сети, то выход от генератора разорван рубильником, соответственно, когда пускаем генератор, то так же рубильником отделяем сеть. 

34
Хотелось бы посмотреть схему. Я так понимаю, что ДЭС у Вас же не в параллель с сетью работает, а либо один, либо другой источник питания? Тогда не вижу проблемы. Ноль от генератора имеет больше защитную функцию, для работы ПА (противоаварийной автоматики).

35
Всех с праздником, уважаемые энергетики! Здоровья и безаварийной работы!
У нас сделано так: с ДГУ идут четырёхжильные кабели (3 фазы и ноль) на ПСН (панель собственных нужд) с неё уже на потребители, а сама ДГУ заземлена на контур заземления здания ДГУ. Моё мнение, что ноль надо сажать, РЕ это для безопасности в Вашем случае.

36
Цитировать
Кто-то говорит, что для электриков могут быть сюрпризы при ремонте.
Не безосновательно, я считаю. Вообще такие вещи, как АВР, должны быть согласованы с сетевыми организациями, а если они (сетевые организации) ещё и разные, то тем более. Это уже попадает под категорию, явно не третью. ИМХО

37
На практике был такой случай: ТП 10/0,4 кВ, на высокой стороне крыса, при попытке перелезть швеллер в конструкции ячейки, была убита дугой и улетела в угол, где её не было видно. При этом одна вставка сгорела. Напряжения на 0,4 были не нормальные. На одной из фаз было, что-то около 240В, на двух других около 100В (точные данные не могу привести, т.к. было давно). Когда приехала бригада разбираться в вопросе, каких только предположений не было, т.к. труп крысы сразу не заметили, а проверить вставку удалось только после снятия напряжения с другой подстанции. Самое интересное предположение было, что-то типа: межвитковое замыкание транса на низкой стороне....

38
А ещё есть новость о том, что теперь стоимость технологического присоединения за кВт мощности будет стоить от 3000 рублей и выше. По факту, товарищу в одном Городском Округе МО зарядили 8300 рублей за кВт. https://www.kommersant.ru/doc/5446068

39
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.

40
Цитировать
А какие варианты?
Вот такие: Электрокабель, Бердянский кабельный завод, Иркутсккабель, Кавказкабель, Камкабель, Рыбинсккабель, Сарансккабель, Севкабель, Таткабель, Тверьэнергокабель, Энергокомплект.

41
Доброго времени суток коллеги. У кого есть длительный опыт эксплуатации КЛ из СП российского производства? Есть-ли предпочтения по производителям, или может есть те, которые лучше не брать? На нашем рынке около 10-ти производителей и сходу отдать предпочтение тому, или иному не представляется возможным.

42
Общие вопросы / Re: Причины перекоса фаз
« : 01 Сентябрь 2022, 08:10:34 »
Цитировать
Макс, на будущее: разберитесь с цитированием. В редакторе сообщений это кнопка, идущая сразу после кнопки с символом #. Между двух тегов вставляйте цитируемый текст. Или сразу жмите кнопку "Цитировать" под сообщением, но потом удаляйте лишнее, оставляя только цитируемое. А то я периодически правлю ваши посты.
Спасибо за понимание.
Спасибо, что подсказали.

43
Общие вопросы / Re: Причины перекоса фаз
« : 31 Август 2022, 14:49:23 »
Цитировать
"P.S. От трусов, предпочитающих ставить мне "минусы" без объяснения своей позиции, оставаясь при этом инкогнито благодаря формату данного форума, жду тринадцатый "минус". :D"
Да почему же сразу минус ставить должны? Всё сказанное про АВДТ мне ясно, и понятно. А форум для того и нужен, что в дискуссии рождается истина. Я довольно долго работаю в энергетике с 2008 года, но не считаю себя экспертом. А ошибки допускают и электромонтеры с 40-летним опытом работы. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. ИМХО
Ещё раз всем спасибо за советы и ответы.

44
Общие вопросы / Re: Причины перекоса фаз
« : 31 Август 2022, 08:30:50 »
"Макс, выясняется, что у Вас серьезные пробелы в теории. Электроустановка здания не может быть одновременно выполнена по системе ТТ и системе TN-C-S. Если коротко, то в электроустановке дома, выполненной по системе ТТ, все открытые проводящие части электроприемников должны быть присоединены к независимому ЗУ, то есть к ЗУ, электрически не связанному с глухозаземленной нейтралью ИП. В электроустановке дома, выполненной по системе TN-C-S, все ОПЧ должны иметь электрическую связь с глухозаземленной нейтралью ИП. Соблюсти оба этих условия в одной электроустановке невозможно.
В Вашем же случае во всем  доме получилась "кривая" TN-C-S, так как через объединение N и PE на втором этаже все ОПЧ на первом и втором этажах соединены с нейтралью ИП и о системе ТТ на первом этаже говорить не приходится.
И почему Вы не в первый раз акцентируете внимание на УЗО при разговоре о системах заземления?"
Да, соглашусь с Вами, напутал. Для этого и форум, чтобы пополнять знания. Перемычку нужно убрать. По УЗО - в системе ТТ обязательно устанавливается (ПУЭ 1.7.59). Ставлю акцент на УЗО не по системе заземления, а потому что заказчик захотел, чтобы оно было на первом этаже. Тогда по-хорошему и на втором этаже надо УЗО ставить, или на вводе ВРУ, тогда ТТ получится. Я попал на объект, уже после монтажа ВРУ и щита на втором этаже - переделывал распайки, т.к. на метре было по 4 скрутки, и поначалу подумал, что из-за них было падание напряжения.

45
Общие вопросы / Re: Причины перекоса фаз
« : 30 Август 2022, 10:22:29 »
Цитировать
Хрен он получился TN-C-S, иначе бы все работало. В этой системе рабочий ноль соединяется с защитным электрически, поэтому перепутанные провода N и РЕ вы ни за что бы не заметили до скончания века.
Я же писал выше, что как раз и нашёл, что ноль с землёй кабеля, который из ВРУ уходит на второй этаж, сидели на колодке контура заземления. Когда ноль пересадил на рабочий ноль вводного кабеля, всё заработало, а заодно установил перемычку на втором этаже между рабочим нулем и заземлением. Таким образом получилось на первом этаже в ВРУ - ТТ, а на втором - TN-C-S. Всё по Вашим фильмам и ПУЭ, разумеется.)
PS Просто, когда нет наглядности, сложно объяснить в чем прикол.