Доброго времени суток!
Раньше добивался селективности установкой блочных автоматических выключателей. Причем у иэк модульные ВА47-100 тоже не селективны к обычной модульке, хоть и больше в габарите.

Наткнулся на каталог автоматов с характеристиками Е и К.
Раньше видел только время-токовые характеристики на картинках, но не само изделие.
Они есть у АВВ и у ETI. На сайте eti скачать ничего не получилось.
Судя по прикреплённой техничке АВВ выдержка на отсечку 0,03-0,04с, что точно достаточно для срабатывания обычной модульки.
Может кто сталкивался?
Можете подсказать других производителей с таким оборудованием?

Файл можно получить по ссылке:
E_ABB_S750DR.pdf
https://disk.yandex.ru/i/8XEdrtAHxZPEZA

2
Доброго времени суток!
Может есть у кого хороший электронный каталог траверс и прочей арматуры и оборудования (рлнд рвз и пр.) ВЛ 0,4 и 6-10кВ?
Поделитесь пожалуйста!

3
Добрый день, форумчане!
Хотел бы поинтересоваться кто и чем пользуется для расчетов сечений кабелей с поправками и рисования однолинейных схем еа платформе андроид. Тема стала актуальна для меня с тех пор как отказался от офиса в обычном его понимании. P.S. - понимаю что проектировать можно только на норм компе и карты селективности и прочее я разбираю на нем, но когда на объекте можно быстро на планшете изобразить однолинейку или посчитать сечение, круто же.

Для расчета сечений использую CU CALC https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ctvi.cucalc
Багов пока вроде не нашёл, но буду тестировать дальше.

По однолинейным схемам нашел только приложение unifilar, которое переименовано в гугле в Электрические схемы. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xlingenieria.unifilar
Платное. Вывода никакого толком нет. В светп последних событий и оплатить его уже нельзя. Базы не по гостам, т.к. создатель некто Martinez.   Есть у кого-нибудь варианты аналогов?
Визио пробовал, но не заходит на андроиде, хотя на компе вполне.

4
Доброго времени суток, уважаемые форумчане и держатель форума!
Держателю отдельный респект и уважуха за видео. Очень помог по жизни с некоторыми вопросами!
Однако есть один вопрос в котором я до сих пор не силён и не понимаю как разобраться.
Может покажется кому-то дичью, но точно лучше чем изучать влияние реактивки на пинги :))))
Итак...суть
Есть предприятие занимающееся керамикой (замес и формовка глины- электродвигатели, освещение рабочих мест-светодиоды, вентиляция, компьютеры и орг техника, планшетные принтеры для картинок на изделия, и самое главное обжиг - печи сопротивления с тиристорными преобразователями (по 3 тиристора на каждой).
Предприятие питается от продольной линии электроснабжения ЖД 10кВ через кабель и свою ТП ТМ250 (сгорел, заменён на ТМГ250).
Выяснено, что по одной из фаз подгорели контакты везде (в ВРУ, в ТП на рубильнике, трансформатор ушёл в короткое по высокой именно на этой фазе). При этом ток в нагрузке не превышал 400А по данным амперметра. Рубильники ВР32 630А. И там и там заменены по факту.
В результате опроса выяснили, что техника при включении печей иногда серьёзно сбоит. (компьютерная в основном).  Было принято решение сделать пробный замер параметров электроэнергии прибором MI2492.
Из рассуждений с коллегами из сетей были варианты того, что трансформатор перегружался гармониками, т.к. загрузка близка к номинальной, то всё несовершенство энергии идёт ему не на пользу.
В итоге измерений родился файл с данными, который легко открывается программой METREL POWERVIEW.

Из файла видно что нечётные гармоники есть, но мне недостаёт опыта чтобы оценить их критичность. Нужно мне ние специалиста.

Также не могу оценить стоит ли компенсировать реактивку, какова её реальная доля. Прибор РПМ-416 показал что реактивка равна активной нагрузке. В общем стоит ли компенсировать реактивку если на балансе потребителя только ТП, в которой учёт ЭЭ ведётся только активной и стоит на НН?

Всё что необходимо для открытия данных РПМ-416 и MI2492 доступно по ссылке. Там же и файлы с замерами.
https://disk.yandex.ru/d/Zhl6lLGHvykH9A

Заранее благодарю за любую помощь в вопросе, т.к.для меня это будет незаменимым опытом.