Всего что угодно. Это из ГОСТ Р МЭК 536-94. Там в начале можешь определение прочитать. Кабели тоже бывают с двойным слоем изоляции(не путать с заполнителем), но тут речь про приборы. Чаще всего это в светильниках можно встретить. Внутри все изолировано и сам корпус пластиковый. Ну и паспорт с указанием II класса.


К примеру, с двойной изоляцией светильники можно без УЗО ставить на низких высотах в помещениям с повышенной опасностью, если без двойной, то должно быть УЗО.
Cпасибо!

47
1.7.46. Защитный экран - проводящий экран, предназначенный для отделения электрической цепи и/или проводников от токоведущих частей других цепей.

Здесь непонятно, речь об экранировании (кугввЭ) или о мех. разделении ?

48
1.7.40. Дополнительная изоляция - независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
1.7.41. Двойная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
1.7.42. Усиленная изоляция - изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.

Речь идет об изоляции проводов/кабелей? Если да, то ВВГ считается с двойной изоляцией? Если нет, то о какой изоляции речь и какой пример двойной изоляции и усиленной?

49
AutoCad / Re: Динамические блоки
« : 10 Январь 2023, 16:18:02 »
Нормальные тоже пойдут - хотя бы ради любопытсва у кого-что получилось
По поводу динамических - очень удобно, какие у вас проблемы?

Ссылка:
https://disk.yandex.ru/d/O9UJBARbML5gmQ

Описание:
Блоки которые тут представлены были разработаны с учетом особенностей программы AutoCAD и корректного применения ее функционала. А так же для совместимости различных CAD программ. Многочисленные библиотеки созданные студентами на скорую руку болеют тем, что вы не можете использовать блоки со своими слоями. Так же часто вижу что блоки сделаны не по матрице, а тяп-ляп. Тут же сделана матрица, позволяющая вставить блоки и потом заменять их как модули, при этом следующий встанет точно в те же координаты. Эл-ты кратны 7мм во высоте. У всех названия состоят из обозначения ГОСТ и номера. Т.е. это не фантазия "примерно так", а жесткая основа. Сделано все, чтобы заказчик не имел ни малейшего основания придраться с "у вас не по ГОСТ".

Если углубляться, то практически все блоки в интернете сделаны лишь бы как. Не думая о практичности и долговечности решения. У них нет системы имен, у них проблемы с применением настроек слоя к линиям, они похожи на образцы ЕСКД условно. Толщина и цвет как правило назначены жестко и не изменяются. Меня это в свое время не устроило и я провел некоторые изыскания, и проанализировав что в ЕСКД показано подогнал оптимальный размер базового элемента, на основе которого все остальные строяться. В итоге сейчас любой элемент схемы встает в схему как на матрицу. В принципе изначально, это и была матрица, когда эл-ты УГО разрабатывали для кульманов. Кому хочется может написать VBA скрипт для составления схем, проблем с блоками не будут. Они это позволят. Изначально затачивались для такой цели в будущем. Меня очень сильно раздражает когда у людей в одном проекте сделаны схемы "так", в другом "сяк", на разных листах по разному. Получаются не взаимозаменяемые решения, которые делают и конечную продукцию паршивого качества и тратят время на адаптацию к новым проектам. Поэтому всем своим сотрудникам жестко ставил использовать только единообразное решение.
Динамические блоки вещь прикольная, но у них два недостатка - люди и совместимость ПО. Люди которые не умеют пользоваться CAD программами адекватно всячески пытаются взорвать блоки и потом начинается цирк. У динамических есть альтернатива. Нет ничего сложно открыть файл и скопировать из шаблона, или сгенерировать из файла с блоками ToolPalet для быстрого доступа. Это просто вопрос опыта использования AutoCAD.
Вторая проблема динамических блоков - они нормально работают только в AutoCAD, а это потенциальная потеря времени, и наработанных ресурсов при применении блоков в других программах. Ну или трата времени на переделку всего проекта, когда заказчик не примет, потому что у него эти блоки будут глючить. Динамические блоки я использую, но в минимальном варианте, где это реально удобно и нужно. В элетросхемах это не нужная вещь. Вот яркий пример - здесь на форуме приводили схему подогрева электродвигателя. Она не стандартная. Если у человека наработаны динамические блоки которыми он пользуется, то он сделает то что сам видел, и как только встанет задача сделать нестандартную схему -он запнется. Это потеря времени, трата нервов сотрудника. С матричной системой такой проблемы нет. Просто сдвигаем на шаг и подставляем нужные эллемены. В файле примере это показано.


Блоки делались на основе ГОСТ:
ГОСТ 2.755-87 УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
ГОСТ 2.756-76* ВОСПРИНИМАЮЩАЯ ЧАСТЬ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ГОСТ 2.728-74* Резисторы, конденсаторы
ГОСТ 2.727-68 Разрядники; предохранители
ГОСТ 2.732-68 Источники света
ГОСТ 2.721-74 Заземление
ГОСТ 2.723-68 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители
ГОСТ 2.741-68 Приборы акустические
СТ СЭВ 160-75 ЕСКД
ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011


ГОСТ 21.614-88 СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
ГОСТ РФ 21.210-2014 СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах
Спасибо! Своими могу поделиться, но только на почту. Делал в соответствии с ГОСТ, их немного. РЕшил что изобретать велосипед не стоит.
ТАкже нашел некоторые интересные файлы, типо расчет петли фаза-ноль (для сравнения: я делал по упрощенному расчету (не учитывая вообще все), проверил в этом файле - примерно процентов на 10 меньше чем у меня))


50
1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности.
Защитный заземляющий проводник - защитный проводник, предназначенный для защитного заземления.
Защитный проводник уравнивания потенциалов - защитный проводник, предназначенный для защитного уравнивания потенциалов.
Нулевой защитный проводник - защитный проводник в электроустановках до 1 кВ, предназначенный для присоединения открытых проводящих частей к глухозаземленной нейтрали источника питания.

В чем отличие нулевого защитного от заземляющего защитного проводника?
Например если мы двигатель заземляем 4 жилой кабеля - нулевой защитный? а если на корпус двигателя и к контуру заземления или ЗУ - заземляющий защитный?

51
1.7.24. Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека или животного.
Ожидаемое напряжение прикосновения - напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или животное их не касается.

Какое напряжение может быть между проводящей частью и землей? Несколько вольт? Ведь согласно ПУЭ, проводящая часть - может оказаться под напряжением,но не находится под ним (как например токоведущая).

52
AutoCad / Re: Динамические блоки
« : 10 Январь 2023, 14:46:18 »
Делится ли кто-то блоками?
Динамические нужны? Если нормальны то могу выложить. Динамические не признаю, проблем с ними много потом.
Нормальные тоже пойдут - хотя бы ради любопытсва у кого-что получилось

По поводу динамических - очень удобно, какие у вас проблемы?

53
Разное / Re: Судьба книг
« : 10 Январь 2023, 14:44:35 »
Как думаете, что делать с книгами которые оказываются и не сильно нужны, но и выкинуть рука не поднимается?
К примеру: Там где сейчас работаю, от предыдущих сотрудников за 15 лет сохранились книги. Не всегда нужные, но сами по себе интересные. Дома куча книг по медицине от отца, по тематике электроники автомобилей от брата. Несколько своих конспектов по электротехники держал в руках, видел что это все фиг найдешь, но и практического применения ноль.
Есть такие вещи, которые YouTube не расскажет, а новые книги скудные в этом плане. Но и держать их тоже самое что похоронить под деревом в сундуке.
Электронный скан - выложить на сайты/форумы. Дальше либо авито, либо в топку

54
http://www.tekfor.ru/images/klemmy/asmbl_UT2-6_bridge.jpg
Да не вопрос, это верное решение. Только покажите мне проектировщика, который это все в смету заложит.
тут дело не только в проектировщике - еще в отделе закупок. Заказали лотки дкс 6 метровые, 2 месяца прошло все еще нету. А трасса смонтирована, все подключено и уже работает!!! Но не по проекту! про углы для лотков та же история - проше углы делать из прямых секций. ТАк что где закупка происходит по тендеру - там как получится

55
AutoCad / Динамические блоки
« : 10 Январь 2023, 12:03:37 »
Делится ли кто-то блоками?

56
Замер петли фаза ноль лучше делать до установки нового АВ с электронным расцепителем или после установки?
Если речь идет о покупке автомата с возможностью выставления уставок тока отсечки в широких пределах (с электронным или иным похожим расцепителем) - то после его установки на место. Если вы ВА55 от Контактора купить захотите - то обязательно до, но и после неплохо было бы.
Есть еще ВА55 от КЕАЗ, даже в наличии.

А почему с электронным после установки замер петли, а с ВА55 до?

57
Всем добрый день. Анонсирую много вопросов по ПУЭ. Далее каждый вопрос будет отдельной темой - для этого предлагаю создать ветку - "ВОПРОСЫ ПО ПУЭ"

 Некоторые пункты непонятны (пока-что). Некоторые - понятны, но до конца сомневаешься так как дошел до понимания сам
Некоторые вызывают разночтения - в общем это не суть.

Суть в том чтобы, каждый дающий ответ в ветке - дал ответ без ехидства и лишней воды

ВОПРОС ПЕРВЫЙ 1.7.22 - в данном пункте говорится именно про землю (по которой мы ходим)? или например про корпус который заземлен?

ВОПРОС ВТОРОЙ 1.7.23 - где можно посмотреть примеры рассчетов, иллюстрации?

58
Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 10 Январь 2023, 10:13:09 »
...И припоминаю, что запрет на шлейфование РЕ в розетке в каком-то документе есть, но где?
У меня это в голове живет со времен как проектированием квартир занимался. Там это требование проверяющих было. Будет время посмотрю, может в нормативке по общественным зданиям что то есть еще.
интересно почитать этот пункт

59
Шина 80х6 (алюминиевая) рассчитана на 1150А.

60
Разное / Re: КОнтакт в розетке
« : 09 Январь 2023, 09:29:53 »
Не исключаю вариант использования этого контакта для сборки системы освещения, если рядом ставится выключатель.
Еще вариант - парковка ненужных проводов.
Ну, или как писал раньше - если РЕ подключать нельзя (система TN-C) - паркуется сюда.
А в целом поддержу:
Цитировать
Кто производитель?
Хотя бы тип напишите, а то так гадать до конца интернета будем.
Когда я их сам монтировал - мне было без разницы. Щас я увидел фотку в интеренте и заинтресовался - производителя не видно