Киловольт
Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Виктор от 19 Январь 2021, 16:14:54
-
Привет. Есть силовой трансформатор 35/0,4. Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры? Или есть другие дешёвые варианты?)) Трансформатор звезда-звезда не доступен.
-
Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры?
не
-
А как?
-
Можно получить только линейной напряжение. Исходя из хотя бы того, что связи с нулевым проводником или корпусом обмотка НН не имеет.
-
Для небольшой нагрузки можно использовать два ЛАТРа :)
-
А можно фото увидеть ентого монстра? Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?
-
И где такое оборудование применяют?
Там где напряжение по низкой стороне выше 520 вольт
-
(https://sun9-70.userapi.com/impg/7oBFg0EE0TY4n2JWBaHXpwX0A1k0vi1TQojKUw/oUKuE3oiz2U.jpg?size=568x602&quality=96&proxy=1&sign=03691bb1967546a7e1d8fe4c8611a4e8&type=album)
-
Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
-
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
У нас КИП на таких трансформаторах сидел. Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.
-
Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.
А может, ТС просто ошибся и трансформатор 35/6 кВ? Там вторичная обмотка (а точнее, обмотка НН) как раз треугольником.
-
Колеги, если это ЧТЗ ничего удивительно они ещё не таких уродов плодили в советские времена, а по поводу получения низшего напряжения тут либо понижающий ставить либо вскрывать и перепаивать. Подрядчики особенно те что раньше быри заводами трансформаторными это делают. Раньше сам на заводе работал, опыт такой был не единожды.
-
Вопрос интересный, припоминается мне была у нас в сетях такая схема, для питания электромагнитных приводов МВ, стоял ТСН-6/0,4 со схемой звезда/треугольник. Так вот, для того что бы получить 220 В, там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В. Для чего такая схема? - так исторически сложилось!) Насчёт вашего случая, смотря для чего вам это надо, если вам надо получить полноценный трансформатор звезда-звезда - только перемотка на заводе, ну а если для какой то конкретной задачи как я привёл в примере, можно более конкретно рассмотреть такой вариант как я описал выше. Но я не представляю что за задача должна стоять, что бы делать такую схему с трансом 35/0,4)