Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Схема нужна, чтобы точно понять схему движения тока. Но словесно - не зануление, а разделение.
В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды. Для этого делается принудительная металлическая вставка. Если по PE шине был переток, значит проблемы с соединением с основным заземлителем здания, раз тянуло по трубе потенциал. С соседями не понял, ну один у них заземлитель и что?
2
электросхему можно увидеть?
Да, тут потребуются пояснения.

вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо
3
электросхему можно увидеть?
Да, тут потребуются пояснения.
4
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Sharfik 19 Май 2024, 21:44:50 »
иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесь
Это редкий случай. Я такое тоже впервые видел и не задумывался о таком. Хотя в школе на уроках физики этому учат - материалы и газы при разных температурах по разному себя ведут. Видимо температура помещения сильно "теплая". Рельсы, трубопроводы так при нагреве на метр могут менять свои положение, а тут наверно воздух корпус распирает и через уплотнители пытается пробиться.
5
электросхему можно увидеть?
6
обратил внимание, что почти не обсуждается и не освещается такая неприятная тема как двойное (или повторное) зануление. не путать с повторным заземлением
а дело еще усугубляется тем, что делая все по ПУЭ, не решает и не избавляет от этой неприятности

у меня, не бывает месяца, что бы не пришли жалобы из за этого
7
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от mastaq 17 Май 2024, 20:07:12 »
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.

иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесь
8
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2? В протоколе указано испытать вн-нн1(нн2) нн1-нн2.
Подозреваю, что предъявленная вами схема не совсем отражает действительность. Если было когда-то измерено сопротивление изоляции между двумя обмотками НН, а также - между ВН и каждой из НН в отдельности, значит, есть возможность рассоединения этих обмоток на крышке трансформатора. К сожалению, не хватает информации - навскидку в интернете ни фотографий, ни схем не удалось найти.
Чисто логически:
Цитировать
Получается нн1 это а1 в3 с5 и ах а другие нн2?
мысль верная. Только я бы подумал, что не С5, а С2 относится к первой обмотке. Но вот беда - на указанной вами схеме получается, что существует связь между двумя обмотками НН внутри бака через уравнительный реактор. И вроде как убрать эту связь не получается. Тогда вопрос: а как тогда измерено сопротивление изоляции между НН1 и НН2?
9
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Sharfik 16 Май 2024, 17:49:31 »
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.
10
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от mastaq 16 Май 2024, 17:15:38 »
У ИЭКа относительно недавно появились "климатические" аксессуары - устройство компенсации давления, и элемент дренажный.
Не уверен, честно говоря, в том, насколько эти прибамбасы полезны (и в принципе, и данного производителя), но так как копеечные - заложил в свой проект со шкафами наружной установки. По принципу "хуже точно не будет".

это я пересылаю
Страницы: [1] 2 3 ... 10