Всем привет! Вопрос, почему при подаче переменного напряжения 10кВ через ВУ собранную на диодах по трехфазной мостовой схеме выпрямления, получается на выходе из ВУ 14кВ постоянного?
-
Все правильно, у этой схемы коэффициент выпрямления (отношение средневыпрямленного напряжения на выходе выпрямителя к действующему на его входе) - 1,35.
Объяснять долго, вот тут (http://thebard.narod.ru/EPUS/lect/3.htm)есть подробный материал. Просто получается, что выпрямление идет не в "одну калитку", а импульсы разной полярности "раздвигают" границы диапазона постоянного напряжения. Что с учетом трех фаз, сдвинутых на 120 градусов, и дает такое странное с виду значение.
-