2206
1). и 2).  Напишите тип ТН-а. Заземляемые ТН надо испытывать по указаниям завода-изготовителя. В техническом описании его обычно пишут, как это нужно делать. Подавляющее большинство современных ТН испытываются наведенный напряжением, да еще и частоты 400 Гц. Наведенным - это подачей напряжения на вторичную обмотку, при этом оно повышается и на первичной появляется испытательное напряжение.
3). Подход правильный, по-другому коэффициент и не померить.

2207
Прочее электрооборудование / Re: АВМ 10
« : 05 Август 2019, 22:24:21 »
Пофотографируйте этот узел подробно и выложите фото. А то объяснить не на чем. Уставка по времени срабатывания на бочине часового механизма выставляется, стартовый ток - выше него шпенечек такой в прорези (на моем фото как раз у основания стрелок находится). А ток отсечки где-то глубже выставляется. Ни одной фотографии не найти, чтобы показать.

2208
Трудно сказать. С моей точки зрения на оплавление не похоже. Как будто под шайбу посторонние предметы попали и при затяжке лунок надавили.

2209
Всякое снится под утро, бывает. Но чтобы анекдоты, то это со мной впервые. Публикую здесь, а не в группе ВК, а то кто-нибудь на свой счет примет. Естессно, с соответствующей литературной обработкой.
Итак.
Семейка тараканов решила заняться частным бизнесом. Открыли бензозаправку, а рядом - кафе. Ну, чтоб водители с дороги кофейку там, крошек хлебных откушали, пока машину заправляют.
Одна беда:... ну нет машин у тараканов! Не бы-ва-ет! Поэтому никто на заправку не заезжает, и в кафе, соответственно, не ходит. В общем - тихо и без...тараканно.
Сидят, значит семейные бизнесмены в кафешке. Мамка кроссворд за барной стойкой разгадывает, детки в домино на столике рубятся. А глава семьи за столиком в углу родственнику письмо пишет:

"А скоро мы еще рядом автосервис откроем - и вообще заживем!"

2210
Теории работы защит / Re: Дуговая защита.
« : 04 Август 2019, 21:20:21 »
Цитировать
По защите стояли предохранители 10 кВ и это не спасло
А дуговая защита должна на что-то действовать, чтобы отключить. С предохранителями как-то не очень согласуется. Нужен коммутационный аппарат, способный отключить ток короткого замыкания, то есть - выключатель.
Вообще, обоснованность применения дуговой защиты надо смотреть по месту. И нужна она только в КРУ, как уже писали выше.
Кстати, фильм смотрели?
Дуговая защита

2211
Прочее электрооборудование / Re: АВМ 10
« : 04 Август 2019, 21:14:16 »
Автоматические выключатели серии АВМ абсолютно автономны. Имеют в составе электромагнитный расцепитель (на рисунке не виден) и расцепитель от перегрузки, с выдежкой времени, задающейся механически. Как у реле времени типа РВ100 - такой же часовой механизм, почти (обведен овалом на картинке). Чем выше ток, тем сильнее тянется тяга и быстрее тикают часики.
Оба расцепителя давят (по стрелке на фотографии) на отключающую планку, она приводит в действие механизм свободного расцепления.
Провода туда обычно идут к блок-контактам, катушке отключения и, если есть - к мотору привода включения.

2212
Теории работы защит / Re: Дуговая защита.
« : 01 Август 2019, 20:12:00 »
Цитировать
Нас же ее заставляют на камеры типа КСО-2** ставить. Глупость, как по мне...
Глупость.
Цитировать
Мое мнение таково: ЭТО СГОВОР!!!
Вот в этой теме еще теорий заговора не встречал. Хочу обоснования такого серьезного заявления.
Цитировать
лишнее слабое звено в электроснабжении и возможны ложные срабатывания
Живет она себе в ячейке, никого не трогает. Если выполнена блокировка по пуску МТЗ, как положено, то ложные действия исключены.
А шняга типа ДУГА-О от Механотроники, кажется, еще и сама себя блокирует от ложных срабатываний. Угол зрения 40 градусов - вообще ни о чем.

2213
Цитировать
Разработчикам РЕТОМа на выставке задавал вопрос: "на каком пределе РЕТОМ-21 снимать ВАХ у ТТ?"   Он не смог ответить.
Я им задавал вопрос: какого хрена на разных пределах и с разными добавочными сопротивлениями получаются разные значения. Ничего не сказали. Потом сказали, что исправили ПО (для ноутбука) и все теперь хорошо. А я не пользуюсь ноутбуком.

2214
Цитировать
кабель не посоветуете соответствующий?
Не, тут мыслей нет пока. А подводный кабель... хотел пошутить, а вдруг есть действительно? Погуглить надо.

2215
Цитировать
меньше напряжение на обмотке из-за большего сопротивления.
Цитировать
при уменьшении величины напряжения на трансформаторе с помощью РПН
Ну, тут сопротивление и рядом не лежало. Все дело в изменяющемся коэффициенте трансформации.
Цитировать
модератор и админ того форума
А форум не вспомните? Их немного, на самом деле. Я как-то на электрик.орг попал в ситуацию, когда вопрос про установки компенсации емкостных токов одним из старожилов был понят неправильно (он перепутал тему с компенсацией реактивной мощности). И выяснилось, что про данное устройство он слышит впервые.

2216
Разное / Re: Проверка реле контроля фаз
« : 01 Август 2019, 19:48:51 »
Есть более тяжелый вариант: двигатель и генератор на одном валу. Двигатель, соответственно, на 220 В, генератор - на 380, три фазы.
Раньше так на станции реле частоты проверяли. Только приводом была машина постоянного тока, регулируя напряжение (или ток) возбуждения, регулировали обороты, а следовательно - частоту генерации.
В принципе, можно и трехфазный генератор с мотором поискать. Заодно еще и будет оборудование в полевых условиях питать, для проверки или монтажа.
Как вариант.
Но с частотником идея неплохая. Компактная.

2217
В свою очередь тоже прошу прощения: я имел в виду IP69K. Но это для данной задачи перебор, поскольку это специфическая штука для химической промышленности и особо вредных условий (например, высокотемпературная мойка под высоким давлением).
Цифры "8" в конце вполне достаточно, так как она подразумевает работу на глубине до 1 метра. Но фишка в вопросе в том, что коробка олжна иметь и соответствующую механическую прочность. Замерзшая вода ее будет сдавливать. Потом растает - отпустит.
Коробки с IP69K со стальным корпусом мы применяли внутри очистных сооружений. С виду выглядели убедительно.  Сальники использовали металлические. Думаю, что и для данного назначения они - самое то.

2218
Цитировать
чем больше витков, тем больше напряжение, но меньше ток.
Это и есть правильный ответ.
Отношение номинальных напряжений обмоток трансформатора равно отношению числа витков его соответствующих обмоток и является коэффициентом трансформации. Обратное соотношение токов нагрузки - та же величина.

2219
Существуют соединительные коробки со степенью защиты IP65K. Их под воду можно.

2220
Я таких данных в паспортных не видел. Наверное, это к заводу-производителю. А что, перематывать собрались?