2251
Вот и мы с такой же ерундой столкнулись. Все подтверждается: одна фаза обмотки 3Uo вывернута была наизнанку. При этом порядка 70 В с разомкнутого треугольника перло всегда.

2252
Цитировать
Пульт управления дистанционный
Ну, электробезопасность персонала, значит, мимо. Но замыкания в цепях управления (те же концевики), обусловленные воздействием влаги, никто не отменял. Конечно, сальниковые уплотнения везде есть, и аппаратура управления должна находиться в шкафах с соответствующим IP. Однако питание цепей управления от источника СНН (сверхнизкого напряжения) никому еще не помешало.
Тут надо бы еще требования к электроустановкам, подобным вашей, прочитать. Что-то я в ПУЭ ничего похожего навскидку не найду, кроме классификации помещений:
1.1.7. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
1.1.8. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%.
1.1.9. Особо сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой).

2253
Цитировать
Подразумевает высокую влажность 
Вот и ответ на вопрос. Влажность. Чтобы вы, взявшись ручками за пультик управления, не поймали с него фазу. У вас еще небось и пол там металлический? Тогда 24В еще более оправданно.
Не ведитесь на эти уговоры, оставьте сверхнизкое напряжение в цепях управления от греха подальше.

2254
Цитировать
правильное организованное рабочее место
Я, честно, подумал про феншуйное расположение предметов в рабочей зоне, правильное хранение расходников по коробочкам, провода на барабанах, столы с ящиками...
Почему-то про безопасность даже веко не дернулось.
Цитировать
ответственным за охрану вашего труда

И это правда сущая. Сам себя не защитишь - всем остальным пофигу.

2255
Цитировать
Я думаю многие написавшие что РЕ как то может влиять на эффективность светодиодных ламп не правы, так как светодиод работает с постоянным током. Хочу сказать что заземление в светодиодных светильниках лишнее, если только БП в них трансформаторный.
Смотря что понимать под словом "эффективность". Конечно, без РЕ они тоже светятся, причем - ничуть не хуже.
А вот насчет трансформаторного БП - интересная история. Прошу примеры.
Ну, а насчет "лишнего заземления"...  а зачем же его, по-вашему, производители предусматривают? Просто так, на всякий случай?

2256
Цитировать
контакторы работают хуже
Согласен с предыдущим товарищем. От напряжения это не зависит.
Вопрос в другом: если цепи управления изначально спроектированы на 24В, значит - так было зачем-то нужно?
Дополнительно:
1. В каком помещении находится кран-балка? Сырое, особо сырое, технологический процесс какой?
2. Что является источником 24В? Трансформатор или блок питания? Переменный ток или постоянный, в смысле.

2257
Цитировать
Через некоторое время светильники перегорели
Напряжение на генераторе кто-нибудь и как-нибудь контролировал? Это раз.
Допускаю, что светильники были низкого качества, поскольку встречаются и такие, которые и при номинальном напряжении долго не живут. Это два.
И, наконец, генератор - вещь неустойчивая, не стабильная. Если вы еще и сварочный аппарат к нему подключите, то колебания напряжения при его работе в сети непременно будут. Это три.
А возможна и одновременная комбинация парочки из описанных вариантов.

2258
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 01 Июль 2019, 22:23:26 »
Видимо, сие определение тщательно не прорабатывалось. А писал его школьник. Как в школе научили (или как запомнил), так и написал.

2259
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 01 Июль 2019, 22:21:51 »
Цитировать
А если например будут два ножа на одном участке, то будет КЗ, если при отключении одного забудут отключить второй.
Да, для этого и нужны цепи блокировок.
Я про заказ не случайно спрашивал. В схеме ячейки должны быть учтены блокировки. А при стыковке ячеек друг с другом надо их правильно увязать между собой. При наличии проекта это должно быть отражено в проекте. Если проекта нет - вам самим придется с этим разбираться.

2260
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 30 Июнь 2019, 20:38:37 »
Цитировать
Постоянный ток - ток, не изменяющийся во времени.
Если копать глубже, то постоянный ток от любого выпрямителя нельзя назвать постоянным из-за наличия в нем пульсаций. Даже после навороченного фильтра они все равно есть.

2261
А интересует вопрос в части наряда на работы на высоте или наряда электрического?

2262
Цитировать
Хотя иногда и у этих приборов довольно низкая погрешность
Не иногда, аитак и есть
Я когда-то об этом даже фильм снял.
Как проверить мультиметр

2263
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 24 Июнь 2019, 21:23:26 »
Цитировать
надо переварить в голове
Да, это непросто.
Я так понял, вы эти ячейки ставить собрались? Или еще в стадии заказа?

2264
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 24 Июнь 2019, 00:31:34 »
Да, тут необходимы цепи блокировок, прям как воздух. Смысл такой:
1) Нельзя включить ЗР ВНА СВ, если включен хотя бы один ВНА 1 секции, а также РВЗ СВ;
2) Нельзя включить ЗР РВЗ СВ, если включен хотя бы один ВНА 2 секции, а также ВНА СВ;
3) нельзя включить ни один ВНА 1 секции, если включен ЗР ВНА СВ;
4) нельзя включить ни один ВНА 2 секции, если включен ЗР РВЗ СВ.
Простейший и до сих пор многими используемый способ: использование для блокировки рукояток приводов блок-замка ЗБ-1, получающему питание при требуемом положении блок-контактов коммутационных аппаратов. Замок отпирается ключом КЭЗ, они, кстати, вроде бы имеют разное напряжение питания, но тут надо каталог посмотреть.
И блок-контакты должны быть у всех разъединителей, в том числе и заземляющих.
Цитировать
Подскажите пожалуйста в каком случае в КСО нужно применять РВЗ с одним ножом заземления, а когда нужно два ножа
В данном случае, если секционная перемычка выполнена шинами, то кажется, что перебор. А если кабелем, то перебор с механической связью между разъединителями. Втыкаем ЗР РВЗ СВ, и получаем КЗ при включенном ВНА СВ. Надо демонтировать нахрен нижние по схеме ЗР и секционных коммутационных аппаратов. Иначе нужна еще блокировка включения одного из СВ пи включенном заземляющем на противоположном.

2265
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 23 Июнь 2019, 21:25:45 »
А саму схему можно? А то ВНА, РВЗ с двумя заземляющими ножами... Хотелось бы понимать окончательно, о чем речь.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.