2266
Разное / Re: Секционирование ВН-10кВ
« : 23 Июнь 2019, 21:25:45 »
А саму схему можно? А то ВНА, РВЗ с двумя заземляющими ножами... Хотелось бы понимать окончательно, о чем речь.
Блокировки нужны. Хотя бы электрические. Но если будет понятна конструкция самих КСО, то будет ясно, какие механические блокировки там пристроены. А если увидеть всю схему подстанции, то станет яснее, какие действия с коммутационными аппаратами нужно исключить.
В общем, нужна конкретика, и поподробнее.

2267
Разное / Re: Чертим эл.схемы
« : 23 Июнь 2019, 21:20:52 »
Цитировать
Какие есть программы например для расчетов внутреннего электроснабжения?
Знания и здравый смысл. Другие программы мне неизвестны.

2268
Цитировать
Посмотрел ваш протокол и не соглашусь с его правильностью. Например пункт №3 измеренная кратность тока получилась 6, а на автомате вы указываете 5-10 и он у вас проходит. А если конкретно этот АВ работает на уровне кратности равной 10? то что тогда? Мы всегда берем максимальное значение.
Ну как бы для модульной серии с характеристикой "С" расчетный ток КЗ должен быть выше 10хIн.  Соответственно, "В" - 5хIн

2269
Цитировать
Невольно стал создателем оффтоп-перепалки
Вы еще перепалок не читали. Это так, ерунда. Я просто попробовал поставить рамки сразу, хочется, чтобы мы все были вежливыми и уважали друг друга.
А насчет пацанских перепалок.. тут читал на одном форуме стычку двух товарищей по поводу "каждой розетке нужен свой кабель до щитка". Про розетки в итоге забыли, страниц пять форума они друг друга цитировали (и не лень было по всему сайту цитаты собирать) со словами: разве нормальный специалист мог написать такое?
На пятой странице я бросил читать. Стало не смешно.
Начитавшись на таких ресурсах всякого такого, я поначалу решил, что никогда мой собственный интернет-ресурс не будет электрическим. Канал начинался с дачных видеороликов (они и сейчас там встречаются). Но потом я понял: если не про электрику, то лучше ни о чем. Каждый должен заниматься своим делом. А это - дело всей моей жизни.
Что-то я во флуд подался, гоните меня сегодня на фиг с форума.

2270
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 21 Июнь 2019, 18:42:11 »
Цитировать
ну а вообще, кто из нас не сталкивался в противоречиях в нтд, действующих и утвержденных
Еще как. Чего только коэффициент несимметрии токов утечки при испытаниях КЛ стоит. В ПУЭ он допускается большим, чем в ПТЭЭП.
Ну еще слышал (но не читал пока), что по молниезащите действуют одновременно два ГОСТа.
И так далее.
Цитировать
Таки надо ветку открыть с терминологией))
На сайте планируется размещать статьи на злободневные тематики. Первая (тестовая) все никак появиться не может, но вроде уже скоро.
Вот там, по мере готовности, и попробую освещать. Если тактико-технические показатели публикуемых материалов (уникальность и прочие) не уронят сайт в итоге ниже плинтуса.

2271
Цитировать
Вот только это ваше "друг друга троллить" многие могут так понять
Я должен был отреагировать - я отреагировал.
Цитировать
была пресечена модератором...
...в зародыше. Я не экстрасенс и мысли не читаю.

2272
Цитировать
Предварительно думаю, что витковое.
Так что в итоге было-то?

2273
Кабельные линии / Re: Скрутка жил ШВВП
« : 19 Июнь 2019, 22:15:30 »
Цитировать
Шнур. Так называют провод, состоящий из двух и более изолированных, обязательно гибких жил с максимальным сечением 1,5 кв.мм. Жилы могут быть скручены между собой или уложены параллельно, шнур покрыт в зависимости от условий эксплуатации неметаллической оболочкой или обмоткой (оплеткой). Применяют шнур тогда, когда нужно запитать электрическим током некое перемещаемое в пространстве устройство. Например, "провод для утюга" или "провод для пылесоса" звучит так себе, а вот "шнур для утюга", "шнур для пылесоса" — в самый раз. Это понятно любому "чайнику", не только электрическому.
Информация взята с сайта legrand статья с подробным определением понятий "провод", "шнур", "кабель" здесь

Любопытно почитать ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение 450/750 В

А вот там противоречие. В таблицах указаны сечения и больше 1,5 мм2

2274
blastbeat, полегче на поворотах. Не хватало нам еще тут друг друга троллить. Как может человек, так и пусть пишет. Модератор все видит.
личняк закрыт, базар закончили
Цитировать
или я что-то пропустил и его уже в минюсте утвердили? или в фз-184 внесли изменения после 17-го года?
Вот с этого момента поподробнее. Может, и я чего нового узнаю для себя. А то с этой работой сегодня про то, что жену на дачу обещал вечером увезти, забыл  ;)

2275
Еще одна схема управления задвижкой подробно разобрана на канале в фильме
Как прочитать принципиальную схему задвижки 2
Эти задвижки подключали мы сами, схему управления собирали тоже мы. Проект - не наш, но как всегда пришлось немного доработать
Приятного просмотра

2276
Цитировать
Осталось раз и навсегда всем объяснить разницу между проводом и кабелем  ;)
На собственном форуме потерялся. Или В Контакте этот вопрос с кем-то обсуждался, или на канале.
Надо тему создать в разделе "Измерение сопротивления изоляции", чтобы обсудить. Или найти, где и в какой ветке обсуждение было.

2277
Цитировать
а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
Сам недавно это узнал:
Разгадка тайны Metrel 3102

2278
Цитировать
К тому же процитирован ГОСТ Р 50030.4.1-2002
Тут я поторопился при подготовке ответа. Долго искал наименование ГОСТа в комментариях к фильму про пускатели. В итоге на что ссылку бросили, то и использовал. А надо было на актуальность проверить.
Цитировать
Удивило определение электромагнитного контактора.
А чему тут удивляться? Я так полагаю, что и последующий процитированный текст почти дословно списан с какого-нибудь стандарта МЭК. Хорошо, что хоть перевод литературно-электрический.

2279
Цитировать
Наша безграмотность от нашей же лени
Неправда ваша. Поди найди это описание. Самому подсказали.
Цитировать
объяснить разницу между проводом и кабелем
Так уже было где-то обсуждение на форуме этого вопроса.

2280
ИТАК
ГОСТ Р 50030.4.1-2002 Аппаратура распределения и управления низковольтная
Часть 4-1 КОНТАКТОРЫ и ПУСКАТЕЛИ
Электромеханические контакторы и пускатели

2.1 Определения, относящиеся к контакторам
2.1.2 электромагнитный контактор: Контактор, в котором сила, необходимая для замыкания
замыкающих главных контактов или размыкания размыкающих главных контактов, создается
электромагнитом.
2.2 Определения, относящиеся к пускателям
2.2.1 пускатель (МЭС 441-14-38): Комбинация всех коммутационных устройств, необходимых
для пуска и остановки двигателя, с защитой от перегрузок.
2.2.2 пускатель прямого действия (МЭС 441-14-40): Пускатель, одноступенчато подающий
сетевое напряжение на выводы двигателя.
2.2.3 реверсивный пускатель: Пускатель, предназначенный для изменения направления враще­
ния двигателя путем переключения его питающих соединений без обязательной остановки двигателя.
2.2.4 пускатель с двумя направлениями вращения: Пускатель, предназначенный для изменения
направления вращения двигателя путем переключения его питающих соединений только во время
остановки двигателя.
2.2.5 пускатель на пониженном напряжении: Пускатель, предназначенный для подачи сетевого
напряжения на выводы двигателя двумя или более ступенями или путем постепенного повышения
напряжения на выводах.
2.2.5.1 пускатель со схемой звезда — треугольник (МЭС 441-14-44): Пускатель для трехфазного
асинхронного двигателя, в пусковом положении которого обмотки статора соединяются звездой, а
в рабочем положении — треугольником.
2.2.5.2 автотрансформаторный пускатель (МЭС 441-14-45): Пускатель для асинхронного двига­
теля, использующий для его запуска одно или несколько пониженных напряжений, отводимых от
автотрансформатора.
2.2.6 реостатный пускатель (МЭС 441-14-42): Пускатель, оснащенный одним или несколькими
сопротивлениями для достижения при пуске заданного вращающего момента двигателя и ограни­
чения тока.
2.2.6.1 реостатный статорный пускатель: Реостатный пускатель для двигателя с короткозамкну­
тым ротором, в период пуска последовательно отсекающий одно или несколько сопротивлений,
введенных в цепь статора.
2.2.6.2 реостатный роторный пускатель (МЭС 441-14-43): Реостатный пускатель для двигателя
с фазным ротором, в период пуска последовательно отсекающий одно или несколько сопротивлений,
введенных в цепь ротора.
2.2.7 комбинированный пускатель (см. рисунок 3): Комбинация пускателя, коммутационного
аппарата с наружным органом ручного управления и аппарата защиты от коротких замыканий,
смонтированных и соединенных в предусмотренной для этого оболочке. Функции коммутационного
аппарата и аппарата защиты от коротких замыканий могут выполнять комбинация с плавкими
предохранителями, выключатель с плавкими предохранителями или автоматический выключатель,
пригодный или непригодный для разъединения.

Страницы: 1 ... 150 151 [152] 153 154 ... 188