Киловольт
Общие вопросы => Предложения по тематике учебных фильмов на You Tube => Тема начата: Николай от 10 Июль 2019, 23:04:09
-
Расскажите пожалуйста про токовые направленные защиты. Как она настраивается.
-
Учтем.
-
В свое время я предпочитал смотреть канал Дмитрия Василевского https://www.youtube.com/watch?v=EeddISZDrCc.
Он начинает с "Ведения" и идет дальше. Все доступно, при этом профессионально. Конечно, есть еще каналы про электриков и для электриков. Но для меня это самый лучший. Я даже сыну посоветовал.
-
Проект Василевского довольно интересный. Профиль узкий, только РЗА, что добавляет компетентности. Я кстати, что-то искал при подготовке к одному из фильмов и наткнулся на его "Проект РЗА" https://pro-rza.ru (https://pro-rza.ru). Довольно неплохо пишет. Но там в основном все для проектировщиков, но и для нас смертных неплохо.
А вот подписчиков на канале у него немного, что очень жаль. Тема узкоспецифическая.
-
Расскажите пожалуйста про токовые направленные защиты. Как она настраивается.
А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
-
А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
Сейчас как раз при попытке сделать фильм про состав токовых защит терминалов РЗА (обобщающий по нескольким производителям) столкнулся с необходимостью снять сначала фильм про реле направления мощности. А следом направленная земляная потянулась. Так что над этим работаем.
-
А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
Фильм вышел: "Направленная защита от замыканий на землю" (https://youtu.be/d38UvSoBlAo)
-
Спасибо большое! Однако, тяжеловато мне дается эта тема((
В моем случае настройка направленной ОЗЗ на терминале БЗП-02 (Новосибирск). Там подключение цепей напряжения выполнено без 3Uo, подведены только фазные напряжения.
Видимо терминал сам высчитывает вектор 3Uo. Как вы думаете?
-
БЗП-02 (Новосибирск)
А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".
Ну да, там почему-то есть два варианта подключения цепей напряжения. Один предусматривает использование напряжений с трех ТН, там 3Uo походу вычисляется (это нормально). А в схеме по 2ТН приходят линейные напряжения и напряжения с разомкнутого треугольника (3Uo). Хотя почему-то я именно такую схему себе не представляю. Зачем вывод N сэкономили, если он на ТН есть, а если используются два ТН на линейное напряжение - там 3Uo нету.
(https://funkyimg.com/i/31KdM.png) (https://funkyimg.com/view/31KdM)
Описание блока здесь (https://docviewer.yandex.ru/view/285175392/?page=128&*=iF65%2FmdZqV3gUN%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%3D%3D&lang=ru)
-
А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".
Мы сними еще в 2014 году начали работать. Проблемы были, поэтому "Лютик" наши руководители не рискнули взять. Хотя движение "МТ" мне нравится. Молодцы они!
P.S. извиняюсь за off top :)
-
P.S. извиняюсь за off top
Какой там off top, интересная информация.
В частности какие "проблемы были" интересует.
-
Просто тема про направленную защиту. Проблемы терминалов тогда вынесу отдельным топиком в раздел РЗиА