16
0,8, кстати, это я и имел ввиду коэффициент одновременности

17
Благодарю. А сечение кабеля и номинал автомата на указанную мною нагрузку верно выбрал?

18
Приветствую всех. Прошу помощи, чтобы либо убедиться, что действую верно, либо познать истину: предстоит электромонтаж в ресторане. Проекта с просчитанными сечениями и номиналами нет. Имеется лишь список оборудования. Сложив мощности и помножив на 0,8, получил 75 кВт, что соответствует 113 А (поделил на 0,66). В таблице ПУЭ «Длительные токи для проводов медных» смотрю правую колонку «для одного трехжильного» и выбираю сечение 50 мм2 (135 А). Вводной автомат ставлю 80 А (максимальный пропускаемый ток его рассчитываю умножением на 1,45). Верно ли рассуждаю?
И еще вопрос: ресторан - это арендатор. Мне показали питающий кабель - он четырехжильный. Самой ВРУ я пока не видел. Этот кабель зайдет в щит на ресторан (либо он, либо его заменим на кабель нужного сечения, если он маловат). Как быть с пятой жилой PE? Я верно понимаю, что по-хорошему в ВРУ арендодателя нужно ставить шину РЕ (перемычкой от PEN) и оттуда тянуть сразу не 4-жилку, а пятижилку?

19
В очередной раз благодарю за разъяснение - но тогда что-то с формулой не вяжется (U=разность потенциалов+ЭДС). Если разность положительная (она же положительная всегда?), то выходит, что напряжение всегда больше ЭДС. Но из Вашего поста я понял, что оно как раз всегда меньше на величину сопротивления. Не так понял?

20
Доброго дня.
Вопрос очередной. Пытаюсь понять отличие сути напряжения от ЭДС. Там работа и тут работа. Обе в вольтах измеряются. Напряжение = разность потенциалов + ЭДС. Может кто-то на физическом примере пояснить, что это за сторонние силы (ЭДС) и как себя проявляют? Где они есть, а где равны нулю? Сам знаю лишь один пример ЭДС (в трансформаторе). Вот там, к примеру, роль ЭДС что конкретно выполняет?Ток в магнитопроводе?

21
Да, на двери две лампы - для обозначения работы одного ввода и другого. Ладно, разберемся, думаю..

22
Сегодня все-таки попробовал на страх и риск подать питание со второго ввода - действительно не выбило. Затем решил проверить работоспособность шкафа и отключил левый ввод. Но переключения не случилось (выждал секунд 10-15). Контактор неисправен? Реле живая вроде, так как при снижении уставки минимального напряжения лампочка мигнула. А так вообще ни одна лампа не горит.

23
 ;D ;D ;D ;D ;D

24
Благодарю. Так, на словах, не запомнить конечно и не научиться тем более. Ладно, надеюсь, повезет с кем-то знающим собрать самому хотя бы разок АВР)) Фаза отброшена была просто на момент фото (не помню уже, зачем нужно было).

25
Был бы признателен, если кто-то бы разъяснил, что куда идет. Это шкаф АВР для лифта на моем объекте. Просто, насколько я понимаю, в этой схеме должно быть безопасно наличие поднятых вводных одновременно - однако у меня замкнуло. Хочу понять, в чем причина может быть.. Лифт, сколько помню, работает на левом вводном при опущенном правом.
https://wampi.ru/image/RDRFZOi

26
Алекс, благодарю за потраченное на меня время! За пару дней и с трансформатором разобрался, и с треугольником со звездой, и с IT. Не мог понять, как же тогда запитывают те же больницы в IT (ведь ноля нет (хотя и возможен)). Но теперь понял - через фазы все работает..

27
Всех благодарю за ответы! Еще вот вопрос: в видео Алекса было сказано: "В системе IT до 1 кВ при прикосновении человека, стоящего на земле, к фазе ток в землю не пойдет через него". Почему, в теории, мне понятно (потому что нейтраль не заземлена), но головой я этого не могу понять ;D - ведь ток так устроен, что идет к земле. Из-за этого возник другой вопрос: как тогда все работает в больнице, к примеру (при IT)? Ведь там же нет ноля? Все за счет рабочего заземления? Или там все же есть рабочий ноль к оборудованию? Но если он есть все же, тогда откуда он берется вообще, если нейтрали нет заземленной изначально?

В нормальном режим ток через землю идти не должен, это уже будет аварийный режим. В системе TN заземление нейтрали выполняется для защиты людей от поражения электрическим током, для быстрой ликвидации ОЗЗ устройствами защиты, т.к. в системе TN нейтраль трансформатора соединена с землей и когда происходит замыкание одной фазы на землю, создается цепь для протекания тока через землю.

В системе IT нейтраль трансформатора изолирована от земли и при ОЗЗ цепь для протекания тока не создаётся. Это является аварийным режимом работы системы, т.к. при замыкании второй фазы на землю произойдёт КЗ, что может повлечь за собой плохие последствия.

Когда вы говорите, что ток стремится к земле, вы имеете ввиду молнию?

Нет, не молнию. Я имел ввиду ту же фазу в розетке: если взяться за фазу и ноль, то ток через меня пойдет в землю. Если взяться за фазу, то он тоже ведь пойдет в землю. Отсюда и родилось то самое непонимание, почему же при касании фазы с незаземленной нетралью ток не пойдет в землю. Видимо это от непонимания работы трансформатора и сути нейтрали трансформатора..

28
Всех благодарю за ответы! Еще вот вопрос: в видео Алекса было сказано: "В системе IT до 1 кВ при прикосновении человека, стоящего на земле, к фазе ток в землю не пойдет через него". Почему, в теории, мне понятно (потому что нейтраль не заземлена), но головой я этого не могу понять ;D - ведь ток так устроен, что идет к земле. Из-за этого возник другой вопрос: как тогда все работает в больнице, к примеру (при IT)? Ведь там же нет ноля? Все за счет рабочего заземления? Или там все же есть рабочий ноль к оборудованию? Но если он есть все же, тогда откуда он берется вообще, если нейтрали нет заземленной изначально?

29
Алекс, приветствую! Просвещаюсь в электрике - и вот что стало непонятным: при передаче электроэнергии на ЛЭП повышают напряжение (как я понимаю, для того чтобы уменьшить ток, а следовательно, и сечение фаз). А какой именно ток (примерно) протекает по фазе при напряжении, к примеру, 10 кВт? И каков ток при замыкании фазы на землю?