286
На разных уровнях это ключевое!
Не всегда уровни можно сделать, и приходится в горизонт.

Посмотри  50571-4-44-2011. раздел 444.6
https://akul-m.ru/wp-content/uploads/2022/01/gost-r-50571-4-44-2011.pdf
Пригодится, особенно если делать административную часть здания, где прокладка розеточной сети и ЛВС совместная.
** 444.4.7 - стоит обратить внимание на применение четырехполюсных автоматов. В многосекционных сборках актуально.

В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
Там в 2.5 и 2.4 куча оговорок, каждый раз читать заново лучше. Светильники нельзя на опоры с 6(10)кВ, провода связи(оптика исключение) и т.п. Всегда проще оценив свою местность пройтись по всем пунктам и посмотреть.

287
Мощность и напряжение трансформаторов варьируется, в зависимости от двигателей.
А можно примеры? Хотя бы три соотношения мощности трансформатора и электродвигателя. Интересен стал такой подход. Но с ходу не соображу как соотнести мощность трансформатора и обмотку двигателя. Чтобы равновесие получить.

288
Непонятен вопрос. Если надо включать - включай.

ПС: Шкаф и ящик это из чего сделан щит.

290
На счет реконструкции - согласен полностью. Но кому до этого дело есть???
Проектировщик обсуждает с заказчиком и вместо "добавить" заменяет всю сборку ЩСУ на новую. В комплекте указывается что ряд потребителей существующие.

291
Вообще-то, если говорить про сами шины, то греться они могут в двух случаях:
1. Неправильно выбраны по сечению
2. Превышен допустимый режим по токовой нагрузке.
Поэтому нагрев самих шин - нонсенс при правильной постройке ЭУ и грамотной эксплуатации.
Другое дело - контактные соединения. Вот тут уже могут случаться проблемы. Как показала практика, они выявляются обычным сравнением нагрева аналогичных соединений на соседних фазах. Как правило, более 100 градусов - бей тревогу. Но бывает и меньше. Если на двух фазах температура наконечников на кабеле 60 градусов, а на третьей 90 - проблема уже существует.
Заводу более 80 лет. А ЩСУ старые. Постоянно появляются новые электроприемники или увеличивается мощность существующих.
Косинус какой? УКРМ проситься, чтобы погасить хоть немного ток и замена шин. Они перегружены, раз такая температура.  Нагрев-остывание приведут к нарушению контактных соединений.

292
Не так давно на глаза попались наклейки для индикации перегрева шин https://www.lesiv.pro
https://www.youtube.com/watch?v=X0taAc--Ffs
Отличное видео :)

293
Если правильно помню, то к Севкабелю у меня были нарекания по сечению жилы для ВВГ. Нормируется только проводимость и сопротивление жил, и сечение фактическое у них на образце ВВГ было ниже заявленного. За счет чего дешевле. Кому то пофиг, но это и механическая прочность самого кабеля. Тоньше жилы - легче перебить, нет запаса. В проектах на 0,4кВ предпочитаю альянс ООО ХКА, они зарекомендовали себя у нас.

Не знаю технологию изготовления СПЭ, но когда общался с Камкабель по саморегулирующемуся кабелю(они только только запустили свою линию) мне рассказывали что хоть и делают сами, но некоторые компоненты патентованные и технологически сложные в производстве закупают у иностранных поставщиков. Я это к тому, что сильно акцентировать свое внимание на подборе поставщика наверно не стоит, поставщиков химикатов могут менять по дороге. Остается надеяться на выходной контроль, чтобы грамотные сотрудники не заболели.

ПС можно сделать запрос КП всем, на нужный объем. Провести техникокомерчесское сравнение цен.

294
А какие варианты? У меня в проектах только Камкабель. Ничего другого даже не пробовали.
Сравнение это к монтажникам, пока глазами не посмотришь не видно разницы. Если есть выход на тех кто будет монтировать с ними поговорить стоит.

295
Не так давно на глаза попались наклейки для индикации перегрева шин https://www.lesiv.pro

296
Падение напряжения - это просто термин в электротехнике
К примеру, есть разница как вас/меня называть "мальчик" или "девочка"? Это тоже просто термин определяющий человека, а какой он там конструктивно пофиг. Исходя из ваших слов.  Каждое слово имеет свое конкретное значение, и делать допущения здесь в корне не верно. Нас "дети" читают, или будут читать. И мне не хочется помогать нынешним студентам деградировать в терминологии. Если так продолжать, то давайте косинус считать как среднеарифметическое всех косинусов потребителей, а не векторную сумму мощностей. Зачем заморачиваться?

297
ПУЭ п.1.7.82 и п.1.7.136-1.7.146

298
👍 Еще раз благодарю. Редкость большая, когда спрашиваешь и получаешь ответ, а не «нормальный мастер, нихера не знает!» и прочее, но только не ответ
Тут много чего можно написать. Большинству лень вникать. Плюс зачем помогать конкурентам, в этом тоже есть своя правда. Очень много людей, которые нахватаются верхов и начинают отбирать работу у знающих людей приводя к падению цен на рынке. Делают за дешево, абы как, а заказчик потом отказывается за нормальную цену сотрудничать с другими. У меня сейчас перед глазами комплект здания столовой, которое фактически за бесплатно проверяем для заказчика. Год уже прошел, можно было два раза заново нормально спроектировать, а не разгребать проблемы на стройке. Не оформить нормально комплект чертежей, не сделать технические решения расширяемыми и с запасом не смогли подрядчики выбранные заказчиком.
Объяснить, рассказать почти не помогает. Человек запоминает только если сам начинает копать вопрос. Очень редко кто копает глубоко.
И исходя из выше сказанного, а знают ли и правы ли те кто отвечают? Опять же вылезет "мы всегда так делали" . Люди не любят заморачиваться. Большая часть электриков не в состоянии электросхему управления асинхронником прочитать и начертить. Блин, даже проходной выключатель как подключать приходится в чертежах показывать.
 
К примеру:
Цитировать
А почему с ПУЭ разнится, не в курсе? Чему же верить? Кстати, в интернете тоже разнятся цифры в таблицах..
Я написал номер таблицы из ПУЭ, а мне в обратку идет вопрос почему разнится с ПУЭ. Вот что я должен ответить? Там для разных проводников в разных условиях разные токи, и таблиц выбора несколько, а не одна. И оно составлено обобщенно.
У разных производителей в зависимости от скупости и качества меди значения отличаются всегда. В большую сторону, я надеюсь у всех. Но на значения каталога ориентироваться это себе делать зло. Разница между ПУЭ и каталогом это запас безопасности. Но гарантии что купят этого производителя и он не накосячит с партией нет, поэтому выбирать по каталогу - себя не любить.

Про интернет мнение может быть одно - интернет это помойка, картинки в которой не имеют никакого законного фундамента под собой. И ориентировать на блогеров, с вставленными непонятно откуда взятыми табличками себя не любить. ПУЭ основано на ГОСТах и всем(заказчику, проектировщику, эксплуатации) будет лучше если подбирать по нему, а не по обещаниям "все будет хорошо, я всегда так делал".

Цитировать
Если PEN, то делаю ГЗШ, N и PE, если ноль рабочий, то N и PE. Или я сильно морочусь?
Ответы на все это есть в ПУЭ и частично должны быть в СП256(не помню уже).  ПУЭ и "схемы сети" тут в принципе достаточно чтобы решить что делать. Не начертив схему электроснабжения на бумаге обсуждать нечего. Совсем нечего. Без схемы не видно проблемных участков и решения. Большинство вопросов отпадают, когда есть схема перед глазами.
ГЗМ может быть только одно на ВРУ или группе объединенных через PEN ВРУ. Все что дальше это распределительная сеть. Проверяете что 4а жила идет с PE шины ВРУ и успокаиваетесь, сделав разделение у себя в щите. И не видя ВРУ обсуждать номиналы токов тоже так себе идея.

299
Может выделим тему для отзывов, личного мнения о производителях Российского, Российско-Китайского, Белорусского оборудования?

Вот меня сейчас интересуют отзывы о производителях релюшек:
Меандр и Релеон.

ГК "Полигон". Заказываю в проект блоки управления АВР их производства, один раз только была рекламация по контактно группе. По гарантии меняли, в остальном эксплуатация довольна.

300
Благодарю. А сечение кабеля и номинал автомата на указанную мною нагрузку верно выбрал?
см. 1.3.6 таблицу. 35кв.мм - 120А