2.6.17. При каждом новом включении и первом профилактическом испытании устройств РЗАиТ изоляция относительно земли электрически связанных цепей РЗАиТ и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также изоляция между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна испытываться напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин.

Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, и т.п.).

В последующей эксплуатации изоляцию цепей РЗАиТ, за исключением цепей напряжением 60 В и ниже, допускается испытывать при профилактических испытаниях как напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин, так и выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Испытания изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже и цепей телемеханики производятся в процессе измерения ее сопротивления мегаомметром 500 В (см. п.2.6.16).

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.

Объясните противоречия данных пунктов, пожалуйста.

17
Разное / Виртуальная практика в РЗА
« : 04 Февраль 2020, 12:21:53 »
Посоветуйте сайты, программы, приложения на смартфон где можно наглядно увидеть работу РЗА, направление токов, вектора и т.п.

18
Коллеги, как вы поступаете в случаи, когда необходимо назначать ответственного руководителя работ для работ в электроустановке, а нужного человека для этого нет, некого назначить?

19
Интересует мнение коллег по вопросу совмещение одним лицом обязанностей выдающего наряд и производителя работ (ответственного руководителя). Обязан ли выдающий наряд в графе "регистрация проведения целевого инструктажа выдающим наряд" проводить целевой инструктаж производителю работ (ответственному руководителю работ), то есть самому себе? В правилах ответа не нашёл. Казалось бы, в данной ситуации, руководствуясь логикой, инструктаж проводить не нужно, но надзорные ведомства руководствуются настоящими правилами, а не логикой и могут возникнуть вопросы.

Спасибо.

20
Хотелось бы послушать вам на тему соединения обмоток "зигзаг".

21
Здравствуйте. Можете рассказать, какие процессы способствуют появлению токов обратной последовательности в при 2-х и 1-но фазных КЗ? Спасибо.

22
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, один момент по векторным диаграммам из книги про ТН. Почему в сети с глухозаземленной нейтралью угол между векторами фаз В и С равен 120°, а в сети с изолированной нейтралью - 60°?
https://drive.google.com/file/d/16IIsXGoxNYlu-aACzOO3dEGtBFxmY-Cs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16BjddC6_puBsGs6NijwRFg0uTTp1VNlM/view?usp=drivesdk

23
Здравствуйте. Поделитесь своим мнением по поводу сложившейся ситуации с допуском.
Выписан наряд на работу релейщикам на МВ-35 кВ, который расположен на ОРУ, и на работу в ГЩУ, которое находится в отдельном помещении. Работа будет производиться только на вторичных цепях оборудования, будет производится опробование оборудования.

Вопрос возник с допуском к работе: релейщики требуют одновременного допуска и на ОРУ и на панель защит в ГЩУ, руководствуясь пунктом 6.12 ПОТЭЭ и тем, что при опробовании защит МВ-35 работы будут производится и там и там одновременно. Однако оперативный персонал отказывается делать одновременных допуск на МВ и в ГЩУ, требуя постоянно производить передопуск.

Поделитесь своим мнением, товарищи электрики. Спасибо.

24
Подскажите, при каких обстоятельствах БПН - 1002 может выдавать выпрямленное напряжение величиной в 270 вольт, при настройке на 220В.

25
Можете показать схему соединения двух ЛАТРов для снятия ВАХ с ТТ?

26
Здравствуйте. Есть РУ 6 кВ с оперативным током постоянного напряжения, который подаётся от БПН и БПТ. Получается померять напряжение постоянного тока относительно земли (+110 В и - 110 В соответственно) измерение проводил обычным мультиметром. Недавно выяснил, что померять постоянный ток относительно земли недолжно получаться в принципе (если конечно нет заземления). Но если были бы заземлены оба полюса, то было бы КЗ, да и измерить ничего не удалось бы. Помогите разобраться.

27
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, число витков ВН и НН силового трансформатора ТМГ 1000 ква?

28
Подскажите, как поведёт тебя себя релейная защита на высокой стороне ТП 6/0.4 кВ при КЗ на низкой стороне, при условии, что на низкой стороне защита пошла в отказ.

29
Скажите, в скольких экземплярах наряда производитель работ должен оформить окончание работ? В ПОТЭЭ, приложение 7 сказано, что если допускающий отсутствует при оформлении окончания работ, то наряд запись производится в одном экземпляре. Нужно ли потом делать запись во втором?

30
Разное / КБО и КБВ
« : 27 Февраль 2019, 12:41:59 »
В каком видео вы рассказывали про устройства КБО и КБВ на МВ?