Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Минаков Максим от 19 Январь 2020, 14:55:37
-
Коллеги, как вы поступаете в случаи, когда необходимо назначать ответственного руководителя работ для работ в электроустановке, а нужного человека для этого нет, некого назначить?
-
Только того, кто выдает наряд.
-
Только того, кто выдает наряд.
Когда людей вообще не хватает, приходится быть ещё и производителем работ. Нельзя совмещать обязанности выдающего, ответственного и производителя.
-
Лицо, выдающее наряд, имеет право совмещать обязанности ответственного руководителя. Или производителя работ. А в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала - допускающего. (Таблица №2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)
-
Лицо, выдающее наряд, имеет право совмещать обязанности ответственного руководителя. Или производителя работ. А в электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала - допускающего. (Таблица №2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок)
Забыл дописать, что ещё нужно быть производителем работ.
-
а нужного человека для этого нет, некого назначить?
Принять на работу, обучить и воспитать. Другого метода мне не известно.
Выкручиваться можно всякий раз по-разному. Например, считать, что электроустановка с простой и наглядной схемой и ответственный руководитель не нужен. Но вот ушел лицо, выдающее наряд, в отпуск (на больничный, в запой, да мало ли куда). Что - и работа встала? Его должен кто-то дублировать, как минимум. Вот вам и ответственный руководитель.
-
Вы там что, вдвоем только работаете?
Опишите пример работы, на которую выписывается у вас наряд. Может ответственный там и не нужен...
-
Вы там что, вдвоем только работаете?
Опишите пример работы, на которую выписывается у вас наряд. Может ответственный там и не нужен...
После праздников неделю вдвоём работали. У нас почти всегда нужен ответственный, потому что на одном рабочем месте почти всегда работает две бригады.