всем доброго времени суток. вопрос в следующем - если ТТ 1000\5 закоротить Л1 и Л2 , а на И1, И2 подать 5 А, какой ток будет на Л1 Л2? 1000А? получиться таким образом прогрузить автоматический выключатель (если Л1 Л2 закорочены через него)??
обмотки с загогулинами не привязаны к классу, предыдущих протоколов нету у нас, прошивка свежая , что касаемо ручного снятия - там наблюдается какая то разница.. как бы дольше крутить надо энкодер что ли, чем на нормальной обмотке
здравствуйте с прошедшими майскими! снимали непосредственно с борна ТТ , (их снимали с ПС масло меняли, обмотки сушили, контакты протягивали, ЭТЛ проверила все норм, после них мы.. ) в принципе никто бы этого и не заметил потому что , до этого все время в ручную снимали,а тут новый ретом(тоже 21 но там вместо тумблеров кнопки ) купили нам ну попробовать решили с ПК чтобы протокола не рисовать от руки..
Всем доброго времени суток !! что можете сказать по поводу данной ВАХ годный ТТ или нет?? Если вручную ЛАТРом снимаем кривая ровная , а если с ПК такая вот КАРДИограмма..
Здравствуйте. При проверке сложных зашит через Стандартное программное обеспечение Ретом 61 " RIO" ( Дист защита) выполненная на терминале Siemens A610 проблем не возникло. А при проверке Терминала REL 650 через тоже самое программное обеспечение, только "XRIO" возникли проблемы. Кто сталкивался?? подскажите?