Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от mastaq Сегодня в 07:53:51 »
может это никак не поможет, но подскажу
важны условия прокладки
в земле или наружное. одиночный кабель или совместно с другими
много вариантов. выбираем по участку с худшими условиями, даже если это меньшая часть всей длины кабеля
и так далее
2
Кабельные линии / Re: Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от Алексaндр Сегодня в 07:45:18 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.
ПУЭ надо понимать так, АВВГ 4х6 мм, проложенный открыто, при токе 26А, окружающего воздуха +25, жилы кабеля разогреются до +65.
Соответственно при 33,5 А, ну допустим градусов +90, то есть кабель будет перегретый, и ПВХ изоляция просто начнет размягчатся лопаться и сползать, оголяя жилы.
3
Кабельные линии / Допустимый ток кабеля
« Последний ответ от ВладМ 24 Май 2024, 21:36:16 »
Купили кабель АВВГ 4 на 6 в паспорте указан длительный допустимый ток 37 А, по ПУЭ при тех же условиях ток 26 А, планировалась подключить потребитель с номинальным током 33,5 А. Можно ли использовать этот кабель.
4
Схема нужна, чтобы точно понять схему движения тока. Но словесно - не зануление, а разделение.
В трубопроводах заземляется не только тело трубы, а сам столб воды. Для этого делается принудительная металлическая вставка. Если по PE шине был переток, значит проблемы с соединением с основным заземлителем здания, раз тянуло по трубе потенциал. С соседями не понял, ну один у них заземлитель и что?
5
электросхему можно увидеть?
Да, тут потребуются пояснения.

вернулся и пишу.
двойное зануление, это когда к примеру после разделения PEN на PE и N они вновь соеденены где либо
но это было бы грубо и поэтому есть случаи и именно они вредят и по защите и безопасности и магнитные поля образуют. пример - два соседа построили дома на общем фундаменте, у каждого свой ввод и свое зануление, а вот заземлитель с очень малым сопротивлением обьединен. такой же случай это забор между соседями. но классика, это трубопроводы. у меня в одном из госпиталей год боролись с повышенным фоном полей, отселяли целые отделения, пока нащли что над палатами был технический этаж и там проходили трубы (не было вообще ничего электрического и не вызывало подозрения) а трубы шли между зданиями и были присоединены в каждом к СУП его. так, что пластиковые встаки в трубы не всегда плохо
6
электросхему можно увидеть?
Да, тут потребуются пояснения.
7
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от Sharfik 19 Май 2024, 21:44:50 »
иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесь
Это редкий случай. Я такое тоже впервые видел и не задумывался о таком. Хотя в школе на уроках физики этому учат - материалы и газы при разных температурах по разному себя ведут. Видимо температура помещения сильно "теплая". Рельсы, трубопроводы так при нагреве на метр могут менять свои положение, а тут наверно воздух корпус распирает и через уплотнители пытается пробиться.
8
электросхему можно увидеть?
9
обратил внимание, что почти не обсуждается и не освещается такая неприятная тема как двойное (или повторное) зануление. не путать с повторным заземлением
а дело еще усугубляется тем, что делая все по ПУЭ, не решает и не избавляет от этой неприятности

у меня, не бывает месяца, что бы не пришли жалобы из за этого
10
Распредустройства / Re: конденсат
« Последний ответ от mastaq 17 Май 2024, 20:07:12 »
На сайте Promled была заметка на эту тему. Они в светильники под заказ ставили клапаны компенсации давления, требовались для размещения в жарком помещении. Насколько помню.

иногда занимаюсь освещением, но никогда не встречал подобной беды. если есть опыт, поделитесь
Страницы: [1] 2 3 ... 10