31
а как такой ток может быть на кабеле? предохранитель перегорит уже при токе 2,88kA через 0,024c
если я правильно понимаю что у нас не может быть ток больше чем максимальная уставка предохранителя
Если мы оцениваем термическую устойчивость кабельной линии, то должны знать расчетный ток КЗ в конце ее. Как вариант - измерение сопротивления петли фаза-нуль в этой точке, но нам нужен самый максимальный ток для данных расчетов. То есть - ток междуфазного КЗ. Точнее - трехфазного, он самый могучий.
Затем, если речь идет о предохранителе, надо по его характеристике выяснить, за какое время при данном токе он перегорит. Не факт, что в конце линии будет 2,88кА. Как показала практика измерений, может быть и даже 200А. Все зависит от удаленности от источника питания (трансформатора), сечений кабелей.
И вот, когда мы узнаем время протекания тока и его величину, то из этого и рассчитываем.
что же касается динамической стойкости кабельной линии, то что-то мне подсказывает, что это бредовая величина. Не слышал раньше, что для КЛ это понятие существовало. Про шины - да, там есть чему ломаться при деформации в результате динамических усилий - изоляторам. Автоматические выключатели - да, для них эти токи указываются производителями. Но для кабеля - .... может, я чего-то подзабыл из теории?

Вообще, да, на динамическую стойкость проверяются только жёсткие конструкции. Но если немного отойти от темы, то при большом токе КЗ и большом сечении кабеля, который в свою очередь закреплён на опоре или изоляторе, этот кабель может с лёгкостью вырвать с корнями.

32
Термическая стойкость проверяется по величине тока КЗ и времени его протекания, пока защита не отключить. А для расчёт динамической стойкости необходимо знать ударный ток КЗ.

34
Есть ещё один способ по проще. Включить двигатель на холостом ходу и измерять токи пофазно. Если ток в одной из фаз сильно отличается в большую сторону от остальных, то там витковое.

35
Провести измерения по сопротивлению постоянному току обмоток и сравнить показания с паспортными данными.

36
Здравствуйте, ситуация такая:

Сложилась такая ситуация, что пришлось запитать трансформатор мощностью 630 кВА от фидера, где установлены трансформаторы тока 1500/5. Уставка защиты  по току 180 А. В пересчёте на вторичку получается 0.6 А. Защита действует без Выдержки на отключение.

Вопрос: не будет ли защита срабатывать ложно из-за погрешности ТТ при включении трансформатора или при работе с током нагрузки по первичке 20-40 А?

37
Теории работы защит / Re: БПН и БПТ
« : 21 Март 2023, 13:25:49 »
БПН при КЗ на линии не вывезет оперток в РУ. Для этих целей с БПН ставится БПТ, который подключается к токовым цепям вводной ячейки, а выход опертока с БПТ подключается параллельно с выходом БПН для подпитки опертока во время КЗ.

38
Общие вопросы / Re: Назначение ЗОН
« : 06 Август 2022, 13:47:35 »
110кВ

Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.

39
Общие вопросы / Re: Назначение ЗОН
« : 28 Июль 2022, 15:56:24 »
Заземляющий нож нейтрали трансформатора

Какое номинальное напряжение трансформатора?

40
Я, наверное, плохо умею объяснять) спасибо за ответы, но на вопрос так и не ответили.

41
Постараюсь перефразировать.

Может ли диодный мост пробиться на КЗ, а затем после следующего включения держать рабочее напряжение?

42
Здравствуйте, товарищи электрики. Хотелось узнать у вас о некоторых способностях диодных мостов.

Ситуация такая: обычная схема управления на переменку. Стоит обычное промежуточные реле на постоянку с диодным мостом (рпв, для контроля положения выключателя), последовательно с катушкой отключения выключателя. Выключатель начал периодически сам отключаться, то стоит себе не отключается, то возьмёт и отключится неожиданно. При проверке обнаружили пробитым этот диодный мост, что и было возможной причиной неожиданных отключений выключателя, потому что через пробитый мост напряжение напрямую подавадось на катушку отключения.

Вопрос: может ли диодный мост работать в неопределённом для себя состоянии? А то я знаю только два состояния - рабочее и не рабочее.

43
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.
Странно, но мы как-то пытались смоделировать эту ситуацию, но ничего не вышло. На практике при проверках просто не касаемся неиспользующихся выводов и даже близко руки не подносим. Работа в постоянном дефиците времени свое дело делает (

Не зря же нам ПОТЭЭ это запрещает.

44
Начали по одному вылетать блоки питания BP/TEL-220-02a на вакуумниках. Увеличивается порог рабочего напряжения, блок питания переходить в режим "Готов" на напряжении около 225 В, в итоге при опер токе ниже 225 В просто ничего не работает. Приходится исключать блоки питания, подавать напряжение напрямую на блок управления. Пока работает, но на долго ли? Есть у кого опыт эксплуатации блоков управления без блоков питания?

Добрый день, спустя время решили проблему для переменки?)

Решаем проблемы по мере их поступления. А так как с переменкой пока проблем не было, то даже и не думали об этом)

45
В раскороченной обмотке появится потенциал и может шарахнуть.