Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: blastbeat от 08 Август 2023, 10:08:45

Название: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 08 Август 2023, 10:08:45
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 08 Август 2023, 10:53:56
Вопрос вдогонку. Есть ли какие-нибудь подводные камни, если использовать вместо силового транса 380/20 ЛАТР выставленный на 20 В? помимо отсутствия гальванической развязки
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Алексaндр от 08 Август 2023, 23:28:33
Есть ли какие-нибудь подводные камни
обратите на сечение провода  внимание, оно может не соответствовать токам нагрузки.
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: AlexZhuk от 09 Август 2023, 00:49:50
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Вопрос: в каких целях?
Не вижу преград в отмотке витков вторичной обмотки. Можно попытаться без разбора железа. Она, обычно, намотана сверху.
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет...  сильно в любом случае.
Есть вариант конденсатор последовательно подключить, а не резистор. Не силен посчитать, какая потребуется емкость.
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 09 Август 2023, 09:44:56
Тарнс питает цепи управления пресса PKXD-63

(https://besteq.ru/media/16417/1199-sl274906-min.jpg)
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 09 Август 2023, 11:20:29
Преграда в том что нет в этом опыта и есть опасения запороть транс. В любом случае вроде нашел в продаже нужный
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Beily от 09 Август 2023, 12:58:19
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Сильно зависит от токовой нагрузки, самый "дешевый и сердитый" вариант - делитель напряжения.
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Алексaндр от 09 Август 2023, 21:33:52
Ни разу не встречал схемы 20в, всегда 24в. Почему 20 в?
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: AlexZhuk от 09 Август 2023, 21:53:43
В любом случае вроде нашел в продаже нужный
По моему, вот это самый правильный подход. А то потом еще искать, чем заменить импортную технику ))
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Андрей Ч. от 10 Август 2023, 03:04:48
Если позволяет сердечник трансформатора то можно поверх основных обмоток намотать дополнительную обмотку на 4 вольта и включить ее встречно к обмотке 24 вольта.
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: AlexZhuk от 11 Август 2023, 00:32:39
Если позволяет сердечник трансформатора то можно поверх основных обмоток намотать дополнительную обмотку на 4 вольта и включить ее встречно к обмотке 24 вольта.
Любопытная система получается. А подвоха тут никакого нет? Что-то на ночь глядя два вектора не сложить  :)
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Андрей Ч. от 11 Август 2023, 04:23:53
Таким образом работает РПН силовых трансформаторов с реверсором, в котором для уменьшения габаритов (расхода меди, стали) в определенный момент регулируемая обмотка подключается к основной обмотке "с ног на голову".
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: LiOPSIK от 12 Август 2023, 02:31:10
подводный с ЛАТРом - обмотка в месте ролика рано или поздно подгорит, он коротит витки

скинуть несколько вольт можно диодами, падение 0,8 вольт обычный и 0,4 В Шоттки
греться будут как резистор, разумеется

намотать еще 4 вольта можно, в унифицированных трансах ТА ТН ТАН ТПП ТТП как раз есть основные обмотки и компенсационные, чтоб убрать/добавить пару вольт
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: Sharfik от 12 Август 2023, 04:13:13
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет...  сильно в любом случае.
Можно "завиральный" вариант взять, если нагрузка статичная посчитать сколько провода и какого сечения добавить, чтобы падение напряжения было нужное))
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 16 Август 2023, 06:07:23
Всем большое спасибо за ответы (: Проверять я их конечно же не буду :D Так как, как уже писал, нашел нужный образчик в продаже
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 16 Август 2023, 06:13:12
Подскажите, как помимо перемотки можно осуществить снижение выходного напряжения трансформатора с 24 В до 20?
Сильно зависит от токовой нагрузки, самый "дешевый и сердитый" вариант - делитель напряжения.
В зависимости от режима работы аппарата нагрузки разные. Так что увы...
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 16 Август 2023, 06:14:09
Таким образом работает РПН силовых трансформаторов с реверсором, в котором для уменьшения габаритов (расхода меди, стали) в определенный момент регулируемая обмотка подключается к основной обмотке "с ног на голову".
Интересная инфа, взял на вооружение
Название: Re: Получение 20 В из 24
Отправлено: blastbeat от 16 Август 2023, 06:14:59
Установка резистора поможет, только если нагрузка не меняется, поэтому и спросил про цели. Но потребуется ток через него умножить на 4 вольта и подобрать резюк по мощности. Полагаю, греться будет...  сильно в любом случае.
Можно "завиральный" вариант взять, если нагрузка статичная посчитать сколько провода и какого сечения добавить, чтобы падение напряжения было нужное))
Нестатичная :-(